Hej,
Varmvattenberedaren har börjat läcka, och jag TROR det är från säkerhetsventilen. Kan någon bekräfta om jag är rätt ute? Det droppar konstant från den, 1 droppe var femte sekund ungefär.


Det är en Nibe ER56-Cu 300 Sol
 
  • Varmvattenberedare med droppande säkerhetsventil och kopparledningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Varmvattenberedarens säkerhetsventil med en droppe vatten, indikerar en läcka.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är inte säkerhetsventilen som läcker utan någon typ av blindlock.

Sen ska det ALDRIG vara någon gängtejp/lin/etc när det är klämringskoppling.
Om man använder gängtejp etc på en klämringskoppling så finns det risk att muttern spricker.

Vid en klämringskoppling så är det själva klämringen som är det som tätar kopplingen.
 
  • Gilla
Nalleman64
  • Laddar…
Är det inte en vakuum ventil?
 
Oklart vem som har satt gängtejp på den, gör mig inte direkt tryggare. Förslag på vem man kan kontakta för att få hjälp med denna i Stockholm söderort?
 
Krilleman Krilleman skrev:
Jag gissar också på någon äldre typ av vakuumventil.

Gissningsvis borde en ny med 15-gänga passa.

Tex
[länk]

Men vem har gängtape på klämringskopplingar? :thinking:
Vad behöver man göra för att bemästra ett sånt ingrepp?
Är det bara skruva ur den och i med den nya ventilen? Eller måste man tömma tanken innan?

Verkade svårt att hitta rörmokare som hade tid att titta på detta.
 
Hus tomte
Tömma beredaren e nog en bra idé innan du skruvar loss den..
Dom större byggvaruhusen borde nog ha delen du söker
 
T
Det är bara till att stänga av inkommande vatten, släppa ut övertrycket via säkerhetsventilen och därefter byta ventilen.

Att tömma beredaren är mer eller mindre helt onödigt ;)
 
Krilleman
Dessutom så sitter ju denna delen på den varma sidan så fullständig tömning är inte nödvändigt.

Bara stänga av inkommande vatten till VVB och låta "toppen" rinna ur lämplig blandare.
Lämna blandaren öppen på endast varmt och gör ingreppet när det slutat rinna.

Ska även tilläggas att skållningsrisk föreligger om man inte vet vad man pysslar med! Det får man ej förglömma.
 
Fick tag i en rörmokare och det slutade med att en ny beredare installerades. Tack för all hjälp
 
Krilleman
Vad var det för fel på beredaren? :thinking:
 
  • Gilla
EddieHansson
  • Laddar…
Det gick inte att få på nya ventilen då gängorna var helt trasiga, den var inte korrekt installerad, som du påpåekade :)
 
Nu har min vvb också börjat läcka från denna ventil, som är en vacuumventil. Men det gick att få tag på, så jag behöver inte byta beredaren. Finns hos "VVS o Bygg" i Gävle!
 
  • Ny vacuumventil till vvb bredvid dess produktetikett på ett träbord.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Nalleman64
  • Laddar…
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.