1 858 läst · 4 svar
2k läst
4 svar
Krav på fast elinstallation till vägghängd AC (ute/inne aggregat?
Hej,
Vi hade en fast installerad AC i vårt förra hus och vi har det även i nuvarande hus. Ingen av installatörerna eller där vi beställde ifrån sade att fast elinstallation krävdes utan det räckte koppla in stickproppen i ett eluttag men om man ville ha fast uttag skulle man kontakta elektriker.
Jag undrar därför nedan:
Mvh
Vi hade en fast installerad AC i vårt förra hus och vi har det även i nuvarande hus. Ingen av installatörerna eller där vi beställde ifrån sade att fast elinstallation krävdes utan det räckte koppla in stickproppen i ett eluttag men om man ville ha fast uttag skulle man kontakta elektriker.
Jag undrar därför nedan:
- Är det LAGKRAV på fast elinstallation?
- BÖR man ha fast elinstallation?
- Är det någon ellösning men EJ BÖR använda sig av?
Mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 265 inlägg
Nej, Ja, Ja stickpropp.
En fast monterad värmeapparat för huset bör även vara fast ansluten. Det är lika självklart som att huset i sig är fast ansluten till mätarskåpet, även om det inte är förbjudet att sätta en stickpropp på hela huset. Det kan ses som ett lagbrott om stickpropp/uttag inte visar sig klara den långvariga belastningen utan orsakar en brand. Man bör alltså välja lösning med omdöme.
Det är djupt olyckligt att behörighetsregler leder till att VP-installatörer och innehavare föredrar stickpropp.
Pumpen i sig, dvs tillverkaren har vanligen ingenting med detta att göra om inte någon standard säger sitt, men de kan i sällsynta fall kräva en fast anslutning av EMC-skäl.
En fast monterad värmeapparat för huset bör även vara fast ansluten. Det är lika självklart som att huset i sig är fast ansluten till mätarskåpet, även om det inte är förbjudet att sätta en stickpropp på hela huset. Det kan ses som ett lagbrott om stickpropp/uttag inte visar sig klara den långvariga belastningen utan orsakar en brand. Man bör alltså välja lösning med omdöme.
Det är djupt olyckligt att behörighetsregler leder till att VP-installatörer och innehavare föredrar stickpropp.
Pumpen i sig, dvs tillverkaren har vanligen ingenting med detta att göra om inte någon standard säger sitt, men de kan i sällsynta fall kräva en fast anslutning av EMC-skäl.
Dock finns ju bara en stickpropp i aggregatet så svårt att koppla in elen på något annat sätt. Men föredras det att man istället för att ex koppla på en kabelrulle kopplar direkt i ett uttag i huset?Bo.Siltberg skrev:Nej, Ja, Ja stickpropp.
En fast monterad värmeapparat för huset bör även vara fast ansluten. Det är lika självklart som att huset i sig är fast ansluten till mätarskåpet, även om det inte är förbjudet att sätta en stickpropp på hela huset. Det kan ses som ett lagbrott om stickpropp/uttag inte visar sig klara den långvariga belastningen utan orsakar en brand. Man bör alltså välja lösning med omdöme.
Det är djupt olyckligt att behörighetsregler leder till att VP-installatörer och innehavare föredrar stickpropp.
Pumpen i sig, dvs tillverkaren har vanligen ingenting med detta att göra om inte någon standard säger sitt, men de kan i sällsynta fall kräva en fast anslutning av EMC-skäl.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 265 inlägg
Jag förstår inte frågan.
Om pumpen levereras med en stickpropp så går den att klippa bort så att pumpen kan anslutas fast i en anslutningsdosa.
Om pumpen levereras med en stickpropp så går den att klippa bort så att pumpen kan anslutas fast i en anslutningsdosa.