Min pumpkoppling underkändes i en annan tråd. Så vad kan göras för att klara en elinspektion?

Rynkan till vänster är kabel från nivågivare med ihopbyggd Schukohane och hona med reläutgång, rynkan till höger är pumpsladd.
Specifikt var knuten på sladden no-no, likaså gummikabeln i luften.
Efter att ha läst mer på forumet verkar också klamningen av nivågivarens sladd på trallbrädan med rostfria klips inte heller vara ok.

/Höghus


Betongbrunn med slarvigt dragna kablar, knutar på pumpsladd och fäst klämning av nivågivarsladd.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Elledningar, Schukokontakter och klamrade sladdar nära betongplatta omgivna av växter.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Kanske montera ett skåp på grunden under uttagen, i detta ha ett 12v relä för pumpdrift (anluten med pumpens gummikabel) som styrs av en trafo i serie med vippan.
Två robotslangar som är anslutna undersida skåpet samt går till brunnen, en för vippan en för kraften.
 
T tracker skrev:
Kanske montera ett skåp på grunden under uttagen, i detta ha ett 12v relä för pumpdrift (anluten med pumpens gummikabel) som styrs av en trafo i serie med vippan.
Två robotslangar som är anslutna undersida skåpet samt går till brunnen, en för vippan en för kraften.
Det är reläfunktion i nivågivarens kontakt. Det är ingen vippa, utan kapacitiv (tror jag) givare så jag har ingen aning hur den är kopplad internt. Det kan rentav sitta ett litet matningsdon i klumpen som matar lågspänning till givaren.
Känns som att jag bränner garantin om jag klipper kablarna där.

/Höghus
 
Jag ser att ditt grundproblem här är den utrustning du har, en nivågivare med pågjuten(?) reläenhet med schuko. Var har tillverkaren tänkt att den ska placeras? Ger de några råd? Ska den placeras utanför krävs ett ganska stort hål i brunnen... Det kanske inte finns något relä eller annan elektronik alls i den där klumpen?

Det är egentligen miljön i brunnen som är styrande för vad som är lämpligt. Kanske fungerar det med ett uttag.

Det skulle i så fall vara ett fast monterat uttag matat med en markkabel.

Men sedan finns ju grader av allting. Din luftkabel är alltså under metern lång, inte längre än att den kan anses vara en anslutningskabel. Den går att skydda mot snubbelrisken under denna korta sträcka. Så jag kan inte klassa detta om något regelbrott.

Knuten ska dock bort och ersättas med en dragavlastning. Det finns många varianter att köpa, en klämma av något slag, kanske kan du slakta uttaget du har på bild och byta detta mot något mer slitstarkt och IP-klassat. Uttaget på bild ser ut att vara avsett för inomhusbruk.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jag ser att ditt grundproblem här är den utrustning du har, en nivågivare med pågjuten(?) reläenhet med schuko. Var har tillverkaren tänkt att den ska placeras? Ger de några råd? Ska den placeras utanför krävs ett ganska stort hål i brunnen... Det kanske inte finns något relä eller annan elektronik alls i den där klumpen?

Det är egentligen miljön i brunnen som är styrande för vad som är lämpligt. Kanske fungerar det med ett uttag.

Det skulle i så fall vara ett fast monterat uttag matat med en markkabel.

Men sedan finns ju grader av allting. Din luftkabel är alltså under metern lång, inte längre än att den kan anses vara en anslutningskabel. Den går att skydda mot snubbelrisken under denna korta sträcka. Så jag kan inte klassa detta om något regelbrott.

Knuten ska dock bort och ersättas med en dragavlastning. Det finns många varianter att köpa, en klämma av något slag, kanske kan du slakta uttaget du har på bild och byta detta mot något mer slitstarkt och IP-klassat. Uttaget på bild ser ut att vara avsett för inomhusbruk.
Utbudet av färdiga kit med nivågivare var magert och REKA2000 var vad jag hittade. Inga speciella krav för montering vad jag kan se, klassad IP68.
Vad ska jag göra med klammerna på trallen? De verkar ju inte heller följa regelboken.

/Höghus

REKA2000 nivågivarkit liggandes på gräsmatta med synliga kablar och monteringsdetaljer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Jag har missat den tråd detta fall avhandlades i. Här tycker jag man klart har tänjt på gränsen väl mycket för vad man kan acceptera. Det är tillåtet att låta en 25 meters skarvsladd till motorvärmaren drälla i snön hela vintern. även om det kanske inte är så lämpligt. Men här är det alltför tydligt att det handlar om en fast installation med fel materiel. Det bör vara en markkabel, direkt till brunnen eller till en stolpe bredvid. Det behöver dock inte finnas några risken med denna gummiinstallation. Det är en tålig flexibel kabel som får användas i en fast installation, men...
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jag har missat den tråd detta fall avhandlades i. Här tycker jag man klart har tänjt på gränsen väl mycket för vad man kan acceptera. Det är tillåtet att låta en 25 meters skarvsladd till motorvärmaren drälla i snön hela vintern. även om det kanske inte är så lämpligt. Men här är det alltför tydligt att det handlar om en fast installation med fel materiel. Det bör vara en markkabel, direkt till brunnen eller till en stolpe bredvid. Det behöver dock inte finnas några risken med denna gummiinstallation. Det är en tålig flexibel kabel som får användas i en fast installation, men...
Jag är ledsen Bo, men jag förstår inte riktigt vad du vill säga här.
Installationen är inte lämplig men är ok ändå eftersom det inte är några risker om kontakt byts och dragavlastning fixas?

/Höghus
 
Pratar vi om ett eller två fall här? Jag ser två olika fall på dina bilder.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Pratar vi om ett eller två fall här? Jag ser två olika fall på dina bilder.
Samma brunn, samma pump. Samma nivågivare monterad på trallbräda uppdragen för fotografering för att visa kabelklamringen, vilket jag av andra trådar förstått vara otillåtet.

/Höghus
 
Ok, nivågivaren. Återigen, hur tycker tillverkaren att den ska monteras?

Detta är ingen installationsfråga utan det handlar mest om att följa tillverkarens anvisningar, fast som alltid, att ha med huvudet och själv bedöma vad som är lämpligt.

Är själva nivågivaren avsedd att skruvas fast eller är den avsedd att hängas i sladden? Vad fyller brädan för funktion? Det är ok i mina ögon att klamra sladden sådär om det behövs. Kabeln klarar det om det inte är sådana påkänningar att den nöts vid klamren. Men det är knappast meningen att man ska behöva göra det.

Sladden från vägguttaget till brunnen är egentligen inte heller en installationsfråga utan handlar om innehavarens skyldighet i elsäkerhetslagen att nyttja och underhålla sin fasta anläggning och sina "elapparater" så att säkerheten behålls. Frågan där är om det borde vara en installationsfråga då man allmänt inte ska mata fast monterad elektrisk utrustning med en skarvsladd utomhus.

Så allt detta är lite hårklyveri som du får räkna med att folk pekar finger mot. Värre saker har vi sett :)
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Ok, nivågivaren. Återigen, hur tycker tillverkaren att den ska monteras?

Detta är ingen installationsfråga utan det handlar mest om att följa tillverkarens anvisningar, fast som alltid, att ha med huvudet och själv bedöma vad som är lämpligt.

Är själva nivågivaren avsedd att skruvas fast eller är den avsedd att hängas i sladden? Vad fyller brädan för funktion? Det är ok i mina ögon att klamra sladden sådär om det behövs. Kabeln klarar det om det inte är sådana påkänningar att den nöts vid klamren. Men det är knappast meningen att man ska behöva göra det.

Sladden från vägguttaget till brunnen är egentligen inte heller en installationsfråga utan handlar om innehavarens skyldighet i elsäkerhetslagen att nyttja och underhålla sin fasta anläggning och sina "elapparater" så att säkerheten behålls. Frågan där är om det borde vara en installationsfråga då man allmänt inte ska mata fast monterad elektrisk utrustning med en skarvsladd utomhus.

Så allt detta är lite hårklyveri som du får räkna med att folk pekar finger mot. Värre saker har vi sett :)
Ok.

/Höghus
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.