B
Har tittat lite i mitt elskåp då jag planerar sätta ett eluttag i det. Det verkar som att det redan är draget normal-stor kabel för normal-ström till tidigare utrustning som nu är avlägsnad. Det sitter en propphållare utan propp i.

Kan man sätta en 10A säkring här och få ut "normal" ström efter säkringen?
Är jordkabeln verkligen korrekt satt?
 
  • Öppet elskåp med kabeldragningar, tom propphållare och uttag utan monterad utrustning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
E
Ja det går, men tänk på att det krävs jordfelsbrytare vid nyinstallation av uttag.
 
B
E Emil_K skrev:
Ja det går, men tänk på att det krävs jordfelsbrytare vid nyinstallation av uttag.
Tack för svar! Vad säger du om jorden som går ihop med de blåa kablarna, är det verkligen korrekt?
 
E
B bygges skrev:
Tack för svar! Vad säger du om jorden som går ihop med de blåa kablarna, är det verkligen korrekt?
Det kunde gjorts bättre men i det stora hela okej.
Tänk på att använda de olika våningsplanen och att inte ha utstickande kardeler.
 
B
E El-Löken66 skrev:
Det kunde gjorts bättre men i det stora hela okej.
Tänk på att använda de olika våningsplanen och att inte ha utstickande kardeler.
Då tar jag och monterar en 10A säkring, eluttag och portabel jordfelsbrytare. Borde fungera.

Utstickande trådar är avskyvärt, ännu värre när man haft elektriker som lämnar sånt efter sig i elcentral!
 
Dessvärre är protabel jordfelsbrytare inte en tillräcklig/godkänd installation.

Uttag som monteras idag SKALL ha fast monterad jordfelsbrytare (som alltså inte kan tas bort när någon blir irriterad över att den gör sitt jobb).

Däremot finns det vägguttag med inbyggd jordfelsbrytare - inte de allra billigaste, men ibland väldigt bra problemlösare!

Jord och nolla levereras på inkommande huvudledning i PEN-ledning, dvs kombinerad PE och N. Du har nu hittat en punkt i Din anläggning där man börjar skilja dem åt - för att aldrig låta dem förenas mer.

Det är dock förvånande många blå ledningar, både under skruven och vid den tomma mätarplatsen till höger.

Det ser inte ut som om anläggningen är riktigt 100% som den borde här.

Om det är en ny/åter-inkoppling av mätare så vill "elverket" numera ofta att mätarskåpen kopplas om, eller byts till ett med modernt standard-utförande (som har plats för exempelvis jordfelsbrytare på DIN-skena!).

För att få det gjort krävs färdiganmälan från auktoriserad elinstallatör - kvittar hur duktig "gör det självare" man är - elnätägarna håller hårt i kravet. Så för den delen krävs att en elinstallatör anlitas. Det är lämpligt att låta installatören svara för installationen av vägguttaget också.
 
  • Gilla
tommib och 1 till
  • Laddar…
Mikael_L
Var sitter elmätaren?
Så du inte snor omätt ström och kan åka dit på olaga kraftavledning.
 
B
Mikael_L Mikael_L skrev:
Var sitter elmätaren?
Så du inte snor omätt ström och kan åka dit på olaga kraftavledning.
Den sitter nere till höger i bild, får matning tidigare i kedjan som jag ser.
 
B
S Soltorp40 skrev:
Dessvärre är protabel jordfelsbrytare inte en tillräcklig/godkänd installation.

Uttag som monteras idag SKALL ha fast monterad jordfelsbrytare (som alltså inte kan tas bort när någon blir irriterad över att den gör sitt jobb).

Däremot finns det vägguttag med inbyggd jordfelsbrytare - inte de allra billigaste, men ibland väldigt bra problemlösare!

Jord och nolla levereras på inkommande huvudledning i PEN-ledning, dvs kombinerad PE och N. Du har nu hittat en punkt i Din anläggning där man börjar skilja dem åt - för att aldrig låta dem förenas mer.

Det är dock förvånande många blå ledningar, både under skruven och vid den tomma mätarplatsen till höger.

Det ser inte ut som om anläggningen är riktigt 100% som den borde här.

Om det är en ny/åter-inkoppling av mätare så vill "elverket" numera ofta att mätarskåpen kopplas om, eller byts till ett med modernt standard-utförande (som har plats för exempelvis jordfelsbrytare på DIN-skena!).

För att få det gjort krävs färdiganmälan från auktoriserad elinstallatör - kvittar hur duktig "gör det självare" man är - elnätägarna håller hårt i kravet. Så för den delen krävs att en elinstallatör anlitas. Det är lämpligt att låta installatören svara för installationen av vägguttaget också.
Tack, håller med om många blåa. Går nog att rensa lite. Elmätaren är bytt av kommunen för några veckor sedan. Tittar på eluttag med inbyggd jordfelsbrytare.
 
tommib
Varför inte bara en 10 A PSA istället? Då får du både säkring och JFB i ett.
 
Är inte den vänstra ledningen inkommande kraft?
 
B
D Daniel 109 skrev:
Är inte den vänstra ledningen inkommande kraft?
Min känsla var att det var fortsättning in i huset då de går i plaströr. Inkommande kommer i stålrör. Men jag kan ha fel..
 
Tillägg:
När jag nu ser på bilden...

Är inte det som är fotograferat plinten för inkommande kabel?

I så fall sitter enfas-säkringen före mätaren! (Det kan ha varit för 6A till någon rundstyrning / ur för tidstariff, eller liknande som elverket skall betala själva!)

Troligt att den sitter före huvudbrytaren också!

För att kunna arbeta säkert med denna måste alltså matningen brytas i elverkets skåp/stolpe!!!

I så fall kan det vara 35A säkring "bakom".

Detta är verkligen ett område med "pilla inte" - om man inte är absolut jättesäker på vad man håller på med - även många "elektriker" håller sig klokt nog borta från denna typen av jobb... (Det "krävs" elverkserfarenhet för att känna sig bekväm i ett sådant skåp, som idag dessutom är av "gammal typ", dvs inte det man ser vid nyinstallation idag).

I sådana här områden arbetar man lite mer noga... Normal arbetsgång innehåller flera olika steg:
Mät - Stäng av - Blockera - Stänga av och blockera från andra hållet - Kontrollmät - Tänk efter
Sedan kan man stoppa in fingrarna...
 
  • Gilla
Nalleman64 och 1 till
  • Laddar…
B
S Soltorp40 skrev:
Tillägg:
När jag nu ser på bilden...

Är inte det som är fotograferat plinten för inkommande kabel?

I så fall sitter enfas-säkringen före mätaren! (Det kan ha varit för 6A till någon rundstyrning / ur för tidstariff, eller liknande som elverket skall betala själva!)

Troligt att den sitter före huvudbrytaren också!

För att kunna arbeta säkert med denna måste alltså matningen brytas i elverkets skåp/stolpe!!!

I så fall kan det vara 35A säkring "bakom".

Detta är verkligen ett område med "pilla inte" - om man inte är absolut jättesäker på vad man håller på med - även många "elektriker" håller sig klokt nog borta från denna typen av jobb... (Det "krävs" elverkserfarenhet för att känna sig bekväm i ett sådant skåp, som idag dessutom är av "gammal typ", dvs inte det man ser vid nyinstallation idag).

I sådana här områden arbetar man lite mer noga... Normal arbetsgång innehåller flera olika steg:
Mät - Stäng av - Blockera - Stänga av och blockera från andra hållet - Kontrollmät - Tänk efter
Sedan kan man stoppa in fingrarna...
Tack för svar!

Bifogar en bättre bild. Min uppfattning är att den övre kapslingen (som på bilden är öppnad) är till elcentralen inne i huset. Inkommande el till elskåp verkar komma i ett stålombundet rör. Slår man av huvudbrytaren dör all el.
 
  • Öppet elskåp med olika komponenter, kablar och säkringar synliga, samt en stålombunden kabel som kommer in uppifrån.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
tommib tommib skrev:
Varför inte bara en 10 A PSA istället? Då får du både säkring och JFB i ett.
Vänligt svar:

I denna generation av skåp finns inga DIN-skenor - så det är den mekaniska delen som är jobbig. Vore det ett modernt skåp så vore en PSA "som gjuten".

Det går väl i teorin att slöjda in plats för en PSA, men i praktiken, om man betalar för arbetstiden, så är det bättre att byta till ett nytt skåp.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.