Har elektrikern förstört min tvättmaskin?
Normalt sett iso testar med faserna +nollan på ena proben och jordskenan på andra. På såvis får man ingen spänning "över" inkopplade prylar.Krokben skrev:
Ja okej, jag fick lära mig i skolan att alltid koppla bort känslig utrustning/det som inte ingår i den fasta installationen för att det är dumt att riskera något, och för att dessa prylar inte heller faktiskt ingår i den fasta installationen.K kanonkula skrev:
Okej. Så en för spishäll och en för allt annat? Det var kanske lite snålt. Trist om man inte är hemma och kyl och frys dör för att det kommer in fukt i en ljusslinga i trädgården.E ebbanck skrev:
Uppdatering - efter många turer har de nu plockat isär tvättmaskinen och ser att en komponent är bränd. Det kan jag se med. Då är frågan: tyder inte det på att maskinen gått sönder av en ”för stor dos el”? Jag minns inte ens om jag använde tvättmaskinen dagen unnandet gick sönder, så från ena dagen till den andra är den tvärdöd och nu ser man att nåt är bränt. Elektrikerna säger att det är omöjligt att de gjort nåt fel eftersom maskinen inte var igång medan de ändrade med elen. Men om åskan slår ner pajar ju den apparater också, även om de inte är igång?
Elektrikerna menar att den gått sönder pga fukt. När vi köpte huset i våras fanns inga förhöjda fuktvärden i källaren och vi har haft luftfuktare dygnet runt i tvättstugan sedan vi kom hit. Jag tycker de målar in sig i ett hörn och snart har de inte fler argument att komma med. Men eftersom jag inte kan el känner jag mig inatt enormt underläge.
Elektrikerna menar att den gått sönder pga fukt. När vi köpte huset i våras fanns inga förhöjda fuktvärden i källaren och vi har haft luftfuktare dygnet runt i tvättstugan sedan vi kom hit. Jag tycker de målar in sig i ett hörn och snart har de inte fler argument att komma med. Men eftersom jag inte kan el känner jag mig inatt enormt underläge.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Jag gissar på att komponenten är cirkelformad och blå?
I så fall är det överspänning.
I så fall är det överspänning.
När man "meggar" så ska man "megga" mellan fas, nolla och jord. Om man "meggar" mellan fas och nolla kan elektronik gå sönder.Krokben skrev:
Är dock skeptisk om detta alltid görs när man byter central då man inte har rört något annat i anläggningen. Vid nyinstallation därimot måste de göras.