Du kan ersätta med vilket fabrikat som helst! Det är standard kontaktor med motorskydd för upp till 4kW motor
Sök på motorverkstad, elfirmor typ liljenbergs.com eller lokal leverantör.
Sök på motorverkstad, elfirmor typ liljenbergs.com eller lokal leverantör.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Har båda komponenterna verkligen gått sönder?
Det är standardkomponenter så du kan välja fritt bland det som är tillgängligt för dig. Olika fabrikat passar ihop. Annars finns dina modeller hos t.ex Ahlsell. Jag ser att motorskyddet är inställt på 1.2 A så du behöver bara leta efter ett sådant. Den låga strömmen gör att du inte behöver titta på kontaktorns egenskaper, bara se till att få rätt manöverspänning. Om Stop/Reset-knapparna behöver passa mot kåpan så kan du ju bli svårare, men dessa knappar ska man inte behöva röra.
Det är standardkomponenter så du kan välja fritt bland det som är tillgängligt för dig. Olika fabrikat passar ihop. Annars finns dina modeller hos t.ex Ahlsell. Jag ser att motorskyddet är inställt på 1.2 A så du behöver bara leta efter ett sådant. Den låga strömmen gör att du inte behöver titta på kontaktorns egenskaper, bara se till att få rätt manöverspänning. Om Stop/Reset-knapparna behöver passa mot kåpan så kan du ju bli svårare, men dessa knappar ska man inte behöva röra.
Tack!Bo.Siltberg skrev:Har båda komponenterna verkligen gått sönder?
Det är standardkomponenter så du kan välja fritt bland det som är tillgängligt för dig. Olika fabrikat passar ihop. Annars finns dina modeller hos t.ex Ahlsell. Jag ser att motorskyddet är inställt på 1.2 A så du behöver bara leta efter ett sådant. Den låga strömmen gör att du inte behöver titta på kontaktorns egenskaper, bara se till att få rätt manöverspänning. Om Stop/Reset-knapparna behöver passa mot kåpan så kan du ju bli svårare, men dessa knappar ska man inte behöva röra.
Vet inte om båda gick men det brann bra i bakkant
Kommer byta båda för att vara säker på att ev överlevande inte är skadad.
Det är ytters sälla att det "brinner i bakkant" ???M memgard skrev:
Det vanliga är att spolen brinner upp, det kan uppfattas som bakkant eller är det en dåligt fastdragen kabel som går varm.
Kolla om spolen är 230V~ eller 24V~ Det kan förekomma 24V=. Det vanligaste är 230V~
Innan du demonterar tag fot så du ser alla kablar ock dess färger, räta till "kamma" kablar innan foto så man ser säkert vilken ansl. dom sitter i.