9 163 läst · 44 svar
9k läst
44 svar
Bergvärme eller luft-/vatten
Man bör ta med i beräkningarna att förångartemperaturen i en luft-vatten (eller luft-luft) värmepump ligger ett gott antal grader under uteluftstemperaturen, när man jämför borrhål och uteluft.electroluxaren skrev:Vid Kalmar sund är det få dagar på vintern det är kallare än +5. vilket gör att köldbäraren kommer 361 dagar om året vara varmare än en borrlöpa på +4C vilket gör att teoretiska COP blir högre under eldningssäsong samt att även tappvarmvattnet sommartid blir billigare, det finns ju en anledning till att poolvärmepumpar är av luft/luft typ...
Jag har hört många bergvärmepumpar och alla låter. inomhus. en del irriterande och en del vänjer man sig vid.
luft luft låter utomhus vissa märks inte en del är störande.
Har du fast pris på borrningen är det säkert men om länsstyrelsen inte ger dig tillstånd för borrning så är det mindre bra. sen finns risken i ditt område att löpan går torr dvs inget grundvatten på rimligt djup då är det kört. det finns många ställen i Kalmar län där seriösa borrare vägrar borra pga att det inte går att få fram vatten
Det brukar finnas dokumentation med angivna in/uteffekt och/eller COP vid olika temperaturkombinationer (t.ex. 7/35C eller -7/45C osv för luftvärmepump) som man kan jämföra med bergvärmepumpens COP, för just de modeller man har i åtanke.
Jmf med brinen som har dålig värmeöverföringsförmåga så där tappar man i bergvärme syster metH H.M.K. skrev:Man bör ta med i beräkningarna att förångartemperaturen i en luft-vatten (eller luft-luft) värmepump ligger ett gott antal grader under uteluftstemperaturen, när man jämför borrhål och uteluft.
Det brukar finnas dokumentation med angivna in/uteffekt och/eller COP vid olika temperaturkombinationer (t.ex. 7/35C eller -7/45C osv för luftvärmepump) som man kan jämföra med bergvärmepumpens COP, för just de modeller man har i åtanke.
Ett snabbt exempel:electroluxaren skrev:
Bergvärmepump Nibe 1255 vid 0/35 COP ca. 4,8, vid 10/35 COP ca. 6,1-6,5
Luftvatten värmepump Nibe 2120 vid 2/35 COP ca. 4,4, vid 7/35 ca. 4,6-5,1 och vid -7/35 ca. 3,0.
Nibe 2040 luftvatten temp som föregående: COP 3,8-4,2; 4,6-5,3; 2,6-2,7
Om man då tar Kalmar med +5C så borde berggrundens temperatur vara kring +7C, så man har ganska bra tillgodo för att få COP över 5 året runt (alltså om man inte har för litet borrhål i förhållande till värmepumpens kapacitet), medan luftvattenvärmepumpen beroende på modell arbetar mestadels med COP i intervallet 4-5.
Generellt kan man förvänta sig att bergvärme ger större fördel vid kallare vinter, medan i kustregionerna i södra delen av landet, utan vinterklimat, är skillnaden mindre, som man ser av siffrorna ovan.
det måste vara den mest röriga förklaringen över huvud taget, är bara till för att lura kunder. när har du brinolen på +10 i en borrlöpa? eller vad du nu avser.H H.M.K. skrev:Ett snabbt exempel:
Bergvärmepump Nibe 1255 vid 0/35 COP ca. 4,8, vid 10/35 COP ca. 6,1-6,5
Luftvatten värmepump Nibe 2120 vid 2/35 COP ca. 4,4, vid 7/35 ca. 4,6-5,1 och vid -7/35 ca. 3,0.
Nibe 2040 luftvatten temp som föregående: COP 3,8-4,2; 4,6-5,3; 2,6-2,7
Om man då tar Kalmar med +5C så borde berggrundens temperatur vara kring +7C, så man har ganska bra tillgodo för att få COP över 5 året runt (alltså om man inte har för litet borrhål i förhållande till värmepumpens kapacitet), medan luftvattenvärmepumpen beroende på modell arbetar mestadels med COP i intervallet 4-5.
Generellt kan man förvänta sig att bergvärme ger större fördel vid kallare vinter, medan i kustregionerna i södra delen av landet, utan vinterklimat, är skillnaden mindre, som man ser av siffrorna ovan.
Just nu har jag 15.3 på inkommande brine. 220m borrhål i norra halland. Synd bara att det inte kunde förbli så på vintern....electroluxaren skrev:
Som du ser anger Nibe COP vid både 0/35 och 10/35 för 1255:an.electroluxaren skrev:
10/35 kan vara en intressant siffra om man återladdar borrhålet på sommarhalvåret, med solvärme eller frikyla, och då blir 10/35-siffran intressant t.ex. för att värma pool och 10/45 för varmvattenproduktion.
Det kan också vara intressant om man har ytjordvärme (där man ju använder samma värmepump som för bergvärme).
Okay då du vara läser innantill och drar egna slutsatser.H H.M.K. skrev:Som du ser anger Nibe COP vid både 0/35 och 10/35 för 1255:an.
10/35 kan vara en intressant siffra om man återladdar borrhålet på sommarhalvåret, med solvärme eller frikyla, och då blir 10/35-siffran intressant t.ex. för att värma pool och 10/45 för varmvattenproduktion.
Det kan också vara intressant om man har ytjordvärme (där man ju använder samma värmepump som för bergvärme).
Ja precis men det är ju tyvärr förståelsen som är det som allt som oftast inte klickar.H H.M.K. skrev:
Det grundläggs i svenskan de första åren i skolan och långt ifrån alla grejar det här med läsförståelse. Vilket man ser i samhället alla dagar i veckan.
En annan sak jag kom på sin kanske är an betydelse för val av värme.
Vi har mekanisk frånluftsventilation i huset.
Spelar det in i valet tro?
Vi har mekanisk frånluftsventilation i huset.
Spelar det in i valet tro?