Hej
En i familjen har fått solpaneler installerat på sitt tak. Hon är nöjd med hur det ser ut på taket, men inte med själva kabeln som löper från taket ned till boxen på fasaden. Kabeln är dragen på ett märkligt och fult sätt. Ska den verkligen dras runt och utanpå vinskivan och sedan lite korvigt längs fasaden ned till boxen (Se bilder)?
Hon har ringt och klagat och de kan dra om den, men då för ~8000kr. Är detta något som en elektriker kan göra? Tänker om det är möjligt att anlita någon annan som drar om kabeln?
En i familjen har fått solpaneler installerat på sitt tak. Hon är nöjd med hur det ser ut på taket, men inte med själva kabeln som löper från taket ned till boxen på fasaden. Kabeln är dragen på ett märkligt och fult sätt. Ska den verkligen dras runt och utanpå vinskivan och sedan lite korvigt längs fasaden ned till boxen (Se bilder)?
Hon har ringt och klagat och de kan dra om den, men då för ~8000kr. Är detta något som en elektriker kan göra? Tänker om det är möjligt att anlita någon annan som drar om kabeln?
Det var inte snyggt draget.
Det var ingen snygg placering av boxen heller, hade satt boxen i garaget.
Hade troligen dragit kabeln antingen längs ströläkt eller under vindskiveplåten (mot vindskivorna) ner till takfoten å vikt in kabeln på snyggt sätt.
Det var ingen snygg placering av boxen heller, hade satt boxen i garaget.
Hade troligen dragit kabeln antingen längs ströläkt eller under vindskiveplåten (mot vindskivorna) ner till takfoten å vikt in kabeln på snyggt sätt.
Exakt min tanke på lösning också! Jag förstår inte hur det ens kan vara ett alternativ att dra en kabel över en vindskiva. Att ens föreslå det som yrkeshantverkare är bortom min logik. Boxen är, som du säger, inte heller alls snyggt placerad. Önskemålet och överenskommelsen vid köpet var att boxen skulle placeras i garaget. Att sedan vid installation propsa på fasadplacering ut mot gata och att dra en kabel utanpå vindskiva känns mer som en snabb lösning än en snygg och hållbar lösning. Att det skulle bli så fult gör ju det inte bättre heller.Demmpa skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det där är inget annat än fort&fel för att hinna med så många installationer som möjligt innan det dyker upp konkurrenter.
Det är dags att köpa en skämskudde till den installatören! I mina ögon en inte ok installation av kabeln.
Hej
Tråden är visserligen gammal men det finns elsäkerhetsmässiga fel på denna installation som ska åtgärdas.
Man får INTE dra DC plus och minus kablar i samma rör, det ska vara separata men buntas ihop. Det får inte dras över skarpa kanter eftersom kablar kan skadas vid rörelse. I detta fall räcker det med att det blåser så kommer röret röra sig över vidskiveplåten och tillslut skavas sönder och sedan kablar med kortslutning som följd. Kabeln som hänger mellan säkerhetsbrytaren och växelriktare SKA vara säkrad dvs klamrad på väggen.
Om det hade varit möjligt temperaturmässig (alltid under 45grC) skulle växelriktaren varit placerad inne i garaget. Om det är södersida eller mycket sol/regn/snö på denna sidan huset ska det vara ett skydds tak över den.
Tråden är visserligen gammal men det finns elsäkerhetsmässiga fel på denna installation som ska åtgärdas.
Man får INTE dra DC plus och minus kablar i samma rör, det ska vara separata men buntas ihop. Det får inte dras över skarpa kanter eftersom kablar kan skadas vid rörelse. I detta fall räcker det med att det blåser så kommer röret röra sig över vidskiveplåten och tillslut skavas sönder och sedan kablar med kortslutning som följd. Kabeln som hänger mellan säkerhetsbrytaren och växelriktare SKA vara säkrad dvs klamrad på väggen.
Om det hade varit möjligt temperaturmässig (alltid under 45grC) skulle växelriktaren varit placerad inne i garaget. Om det är södersida eller mycket sol/regn/snö på denna sidan huset ska det vara ett skydds tak över den.
1:Finns inga krav på att separera polerna förutom i lantbruks installationer.F fritte72 skrev:Hej
Tråden är visserligen gammal men det finns elsäkerhetsmässiga fel på denna installation som ska åtgärdas.
Man får INTE dra DC plus och minus kablar i samma rör, det ska vara separata men buntas ihop. Det får inte dras över skarpa kanter eftersom kablar kan skadas vid rörelse. I detta fall räcker det med att det blåser så kommer röret röra sig över vidskiveplåten och tillslut skavas sönder och sedan kablar med kortslutning som följd. Kabeln som hänger mellan säkerhetsbrytaren och växelriktare SKA vara säkrad dvs klamrad på väggen.
Om det hade varit möjligt temperaturmässig (alltid under 45grC) skulle växelriktaren varit placerad inne i garaget. Om det är södersida eller mycket sol/regn/snö på denna sidan huset ska det vara ett skydds tak över den.[/QUOTE
2:Anslutningskabel mellan brytare och växelriktare är dragavlastad, dvs godkännt.
Finns mycket att önska i den här installationen, men så är det ju när man tar in en firma vars arbetare gått en tvådagars kurs i solcells installation. Men flr det behöver vi inte hitta på fel och komma med falsk fakta.
ja det är riktigt i båda fallen. Det är inget fel utan mer ett dåligt utförande, fel formulerat från min sida.
Folkeryd skrev:1:Finns inga krav på att separera polerna förutom i lantbruks installationer.
2:Anslutningskabel mellan brytare och växelriktare är dragavlastad, dvs godkännt.
Finns mycket att önska i den här installationen, men så är det ju när man tar in en firma vars arbetare gått en tvådagars kurs i solcells installation. Men flr det behöver vi inte hitta på fel och komma med falsk fakta.