Vi har sedan ett år tillbaka haft en LG Therma V R32 12kw luftvattenvärmepump installerad och har haft problem sen dess.
När installationen gjordes fick vi ingen genomgång och inga inställningar gjordes, så vi har försökt oss fram via manualer utan att riktigt lyckas.
Pumpen producerar konstant värme. Även nu när det är 16 grader ute gör den värme.
Finns det någon här som har koll på hur inställningarna skall se ut?
Kan även lägga till att vi tappar ca tio liter vatten ur säkerhetsventilen dagligen. Rörmockarna som varit här har inte vetat vad de kan göra åt det.
Vi har sedan ett år tillbaka haft en LG Therma V R32 12kw luftvattenvärmepump installerad och har haft problem sen dess.
När installationen gjordes fick vi ingen genomgång och inga inställningar gjordes, så vi har försökt oss fram via manualer utan att riktigt lyckas.
Pumpen producerar konstant värme. Även nu när det är 16 grader ute gör den värme.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Finns det någon här som har koll på hur inställningarna skall se ut?
Kan även lägga till att vi tappar ca tio liter vatten ur säkerhetsventilen dagligen. Rörmockarna som varit här har inte vetat vad de kan göra åt det.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Vad står termostaten på VVB på, normalt ca 65-75 C, att det rinner 10 L vatten från VVB är inte bra. Byt säkerhetsventilen ska vara märkt med 9 bar som första åtgärd. Annars är det normalt med lite dropp från den, då vatten som värms ökar i volym och vid större uttag blir det så.
???? tog bort ställdon och det vart bra. Du säger läkt mellan radiatorkrets och VV , det kan inte fungera utan att säkerhetsventilen för systemet öppnar vid 1,5 bar och då är det läcka som inte ska vara. Något har rostat eller gett sig med hål som följd.
När jag testade att stänga av VV men ha igång radiator så slutade det rinna. En dag senare testade jag med VV igång men Radiator avstängd. Inget läckage då heller, därav antog jag att det var växelventilen.J jonaserik skrev:
Trycket har legat normalt och tempen har varit bra nu sen jag motionera växelventilen. Men om du tror att det kan vara rost/hål någonstans så ska jag få hit någon som kan se över hela systemet!
Vilken säk var dt som läckte, den som det står 1,5 bar på vredets överdel, den sitter på ett rör som är för systemet ( värmen ) VV och värme är separerade från varandra fysiskt och är det en läcka så ökar systemtrycket och säken öppnar, se om manometern ökar när VV är öppen ,den ska inte stiga då är det läck. Ta en bild lite längre från så all burkar blir med, det ser ut som att den stora är en med VV-slinga eller VV-tank.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Troligtvis är det säken 1,5 var till vänster på bild 2 som läcker och då indikerar det på att en läcka finns mellan system och VV,. stängs VV av med ventilen som sitter under VVB ( ratten på mitten ) så slutar det att komma vatten. Betyder då på att tror jag, att det finns en läcka i den stora tanken som är en VV-tank. Går inte att åtgärda utan ett byte. Lilla tanken har bara 2 rör kopplade till sig som syns och där kan det inte läcka Det med en röris som inte kan säga något om det, det ska dom kunna utreda.
Edit på den ventilen, den är en ventil för att skifta mellan värme och VV laddning och har bara systemvatten i sig som laddar den stora tanken med VV , högre temp
Edit på den ventilen, den är en ventil för att skifta mellan värme och VV laddning och har bara systemvatten i sig som laddar den stora tanken med VV , högre temp