1. Om det finns 4 trådar i ett VP-rör (varav 1 är jord), kan man anta att det är 3-fas och 400V? Är lite förvånad eftersom denna plats var avsedd till en ljusramp ovanför ett badrumsskåp. Kan det finnas någon annan förklaring till att det finns en "extra" tråd eller kan jag vara nästan säker på att det finns 400V där?
2. Om man beställer en installationstjänst (installation av en ny vägglampa) till fast pris, kan det bli något klydd om elektrikern kommer fram till att det finns 400V istället för 230V - blir han/hon tvungen byta ut kablarna eller räcker det att isolera den "extra" tråden som inte behövs?
3. Spelar det någon roll om man väljer en badrumslampa (IP44) som har inbyggt eluttag eller ej - tar installationen längre tid om lampan har inbyggt eluttag (om uttaget är inbyggt antar jag att de interna kablarna är förmonterade så det blir lika "lätt" som en motsvarande badrumslampa utan uttag, eller?)? Jordfelsbrytare finns i hallen.
När man beställer fast pris-tjänster är det bäst att ta reda på vad man har för förutsättningar så att man vet vilka eventuella extratjänster man behöver beställa, t.ex. byte av kablar. Kan man uppfatta det som att OM man har 4 trådar framdragna så betyder det 3-fas och 400V samt att elektrikern i så fall kommer bli tvungen byta ut alla trådarna om man vill installera en lampa som är avsedd för 230V eller kan jag räkna med att elektrikern kommer kunna hitta en smidig lösning utan att behöva dra in nya kablar?
2. Om man beställer en installationstjänst (installation av en ny vägglampa) till fast pris, kan det bli något klydd om elektrikern kommer fram till att det finns 400V istället för 230V - blir han/hon tvungen byta ut kablarna eller räcker det att isolera den "extra" tråden som inte behövs?
3. Spelar det någon roll om man väljer en badrumslampa (IP44) som har inbyggt eluttag eller ej - tar installationen längre tid om lampan har inbyggt eluttag (om uttaget är inbyggt antar jag att de interna kablarna är förmonterade så det blir lika "lätt" som en motsvarande badrumslampa utan uttag, eller?)? Jordfelsbrytare finns i hallen.
När man beställer fast pris-tjänster är det bäst att ta reda på vad man har för förutsättningar så att man vet vilka eventuella extratjänster man behöver beställa, t.ex. byte av kablar. Kan man uppfatta det som att OM man har 4 trådar framdragna så betyder det 3-fas och 400V samt att elektrikern i så fall kommer bli tvungen byta ut alla trådarna om man vill installera en lampa som är avsedd för 230V eller kan jag räkna med att elektrikern kommer kunna hitta en smidig lösning utan att behöva dra in nya kablar?
Det är 230 V.A a.non skrev:1. Om det finns 4 trådar i ett VP-rör (varav 1 är jord), kan man anta att det är 3-fas och 400V? Är lite förvånad eftersom denna plats var avsedd till en ljusramp ovanför ett badrumsskåp. Kan det finnas någon annan förklaring till att det finns en "extra" tråd eller kan jag vara nästan säker på att det finns 400V där?
2. Om man beställer en installationstjänst (installation av en ny vägglampa) till fast pris, kan det bli något klydd om elektrikern kommer fram till att det finns 400V istället för 230V - blir han/hon tvungen byta ut kablarna eller räcker det att isolera den "extra" tråden som inte behövs?
3. Spelar det någon roll om man väljer en badrumslampa (IP44) som har inbyggt eluttag eller ej - tar installationen längre tid om lampan har inbyggt eluttag (om uttaget är inbyggt antar jag att de interna kablarna är förmonterade så det blir lika "lätt" som en motsvarande badrumslampa utan uttag, eller?)? Jordfelsbrytare finns i hallen.
När man beställer fast pris-tjänster är det bäst att ta reda på vad man har för förutsättningar så att man vet vilka eventuella extratjänster man behöver beställa, t.ex. byte av kablar. Kan man uppfatta det som att OM man har 4 trådar framdragna så betyder det 3-fas och 400V samt att elektrikern i så fall kommer bli tvungen byta ut alla trådarna om man vill installera en lampa som är avsedd för 230V eller kan jag räkna med att elektrikern kommer kunna hitta en smidig lösning utan att behöva dra in nya kablar?
Det troliga är att de 4 kablarna är fas, nolla, jord och tändtråd.
Fas, jord och nolla till uttag och tändtråd, jord och nolla till lampa.
Vad är det för färg på trådarna?
1. Om det är avsett att mata ett badrumsskåp är det mycket otroligt att det rör sig om 400V. Så du kan vara nästan säker på att det är 230V.
2. Om det mot all förmodan skulle vara 400V framdraget till badrumsskåpet så har någon person helt utan koll varit framme och man kan inte förutsätta någonting.
3. Har lampan inbyggt uttag blir det fyra trådar att ansluta i stället för tre. Svårare än så är det inte.
2. Om det mot all förmodan skulle vara 400V framdraget till badrumsskåpet så har någon person helt utan koll varit framme och man kan inte förutsätta någonting.
3. Har lampan inbyggt uttag blir det fyra trådar att ansluta i stället för tre. Svårare än så är det inte.
Nej, varför det. Till L ansluter du tändtråden, dvs den som styrs av strömbrytaren samt nollan till N och jord. Den fjärde tråden isolerar du bara och ansluter den ej, om nu inte lampan har något eluttag för då ansluter du den där plus nolla och jord.
Edit: Var inte tillräckligt snabb att skriva så jag blev två med svaret...
Edit: Var inte tillräckligt snabb att skriva så jag blev två med svaret...
Har den bara 3 anslutningar så innebär det förmodligen att uttaget bara har spänning när lampan är tänd. Vill du inte ha det så kan elektrikern nästan säkert koppla om den och använda 4 trådar.A a.non skrev:
Ja, men det kostar nog extra och tror inte vi kommer använda uttaget så ofta så det får nog duga så.A Avemo skrev:
Lampan vi funderar på har uttag men diagrammet visar bara N, L och jord. Antar att de använder samma diagram till olika modeller så det är bara symboliskt typ.Grizzlybjörnen123 skrev:
Den gamla ljusrampen hade inget uttag. Vet inte hur gammal elen är men fick information om att det aldrig gjorts något stambyte.
Lampan ni funderar på, har den en egen strömbrytare?A a.non skrev:
Har du en länk till lampan?
Ja, den har inbyggd strömbrytare i ena änden och uttag i andra änden. Antar att det inte går använda uttaget när lampan är släckt men tror det kvittar för våran del. https://www.lamporochljus.se/modern-kromvagglampa-inkl-led-ip44-kolianGrizzlybjörnen123 skrev:
Nu är det ju sannolikt 230 V och fast fas och en tändtråd som är framdragen men det är lite fel att skriva att det är 230V, det kan ju vara någon okunnig framme och fipplat.Grizzlybjörnen123 skrev: