44 669 läst · 226 svar
45k läst
226 svar
Nibe S 1255 1,5-6 kW går ej att duscha mer än 15 min
Man ändrar/tar bort spärrbandet i meny 7.1.3.1. Vid leverans maxar kompressorn på 90 Hz, men den kan köras upp till 118 Hz och ger då ett par kW extra. Det enda problemet med höjningen lär vara att utlovade ljuddata inte kan hållas.E EmelieW skrev:
Min S1255-6 går oftast på 55 Hz eller ca 1 kW el (ca 3 kW värme) när den är i varmvattenmode. Har aldrig fått slut på varmvatten. Det är möjligt att den gasar på mer i varmvattenmode ifall det samtidigt är ett högt värmebehov, men då mitt hus är värmesnålt har värmepumpen aldrig hamnat i den sitsen. Elspetsen har endast använts vid driftstörningar.
Som skrivits på många ställen tidigare i tråden tror jag det är någon typ av installationsfel som är problemet och jag tror inte borttaget spärrband kommer att lösa varmvattenbristen.
Medlem
· Stockholms län
· 501 inlägg
Ok, då måste det vara en 3-fas maskin. Undrar då som flera i tråden om det kanske är installationen som är lite bristfällig.
Jag tror problemet är "by design". Dvs, de drygt 200 literna 45-50-gradigt vatten räcker helt enkelt inte längre och värmepumpen är för klen för att värma mer vatten i 'realtid'.
Visst kan man öka på marginalen lite genom att höja temperaturen i tanken och tillåta mer elspets, men det bästa är kanske att undvika att duscha drygt 15 minuter i sträck?
Visst kan man öka på marginalen lite genom att höja temperaturen i tanken och tillåta mer elspets, men det bästa är kanske att undvika att duscha drygt 15 minuter i sträck?
Det borde dock inte ta slut så abrupt som det gör. Temperaturen går ju dessutom ända ner till 15 grader.useless skrev:Jag tror problemet är "by design". Dvs, de drygt 200 literna 45-50-gradigt vatten räcker helt enkelt inte längre och värmepumpen är för klen för att värma mer vatten i 'realtid'.
Visst kan man öka på marginalen lite genom att höja temperaturen i tanken och tillåta mer elspets, men det bästa är kanske att undvika att duscha drygt 15 minuter i sträck?
Men jag håller med om att 15 minuter är en väldigt lång dusch. Har man kanske ett storspolande duschmunstycke så tömmer det ju en del.
I normalfallet brukar folk inte ha problem med detta, förutom de som har badkar eller "vattenfallsdusch" och då får man montera in en extra beredare.
Felkopplat Nja , det finns värme i huset och då är det inget fel på den delen, nu är det VV, till TS känn på ovansidan VP . 3:e röret från vänster varmvatten och 3:e röret från höger kallvatten och spola VV. Det ska inte kallna ner på VV-röret , gör det så , är det något som inte är som det ska i VP.
Alltså röret är felkopplat.J jonaserik skrev:Felkopplat Nja , det finns värme i huset och då är det inget fel på den delen, nu är det VV, till TS känn på ovansidan VP . 3:e röret från vänster varmvatten och 3:e röret från höger kallvatten och spola VV. Det ska inte kallna ner på VV-röret , gör det så , är det något som inte är som det ska i VP.
Vad är det ni inte fattar.
Ni har ju spolat slut på vv.
0.2l/sek
15min
180liter.
Om beredare bara är på 180 liter då är det slut.
Sluta gnäll på värmepumpen, ska du ha detta höga uttag så får du köpa en el beredare att spetsa med. Tyvärr kan nog inte din installatör detta då han varit hoss dig 2 gånger och inte sagt till dig att du inte kan tokspola med vv.
Ni har ju spolat slut på vv.
0.2l/sek
15min
180liter.
Om beredare bara är på 180 liter då är det slut.
Sluta gnäll på värmepumpen, ska du ha detta höga uttag så får du köpa en el beredare att spetsa med. Tyvärr kan nog inte din installatör detta då han varit hoss dig 2 gånger och inte sagt till dig att du inte kan tokspola med vv.
Som vi förstod det så skulle det inte vara några problem att fylla ett normal badkar och sedan duscha eftersom värmepumpen skulle värma och pytsa in vatten vartefter.L lordi skrev:Det borde dock inte ta slut så abrupt som det gör. Temperaturen går ju dessutom ända ner till 15 grader.
Men jag håller med om att 15 minuter är en väldigt lång dusch. Har man kanske ett storspolande duschmunstycke så tömmer det ju en del.
I normalfallet brukar folk inte ha problem med detta, förutom de som har badkar eller "vattenfallsdusch" och då får man montera in en extra beredare.
Ska testa detta och se. Borde det inte märkas när man spolar vatten ur kranen? Om det är felkopplade kommer det då inte varmt vatten ur kranen fast det ska vara kallt? Enligt återförsäljaren så kommer felmeddelande upp om den skulle vara felkopplade.J jonaserik skrev:Felkopplat Nja , det finns värme i huset och då är det inget fel på den delen, nu är det VV, till TS känn på ovansidan VP . 3:e röret från vänster varmvatten och 3:e röret från höger kallvatten och spola VV. Det ska inte kallna ner på VV-röret , gör det så , är det något som inte är som det ska i VP.
Det är nog du som fattar nada!E ESM81 skrev:Vad är det ni inte fattar.
Ni har ju spolat slut på vv.
0.2l/sek
15min
180liter.
Om beredare bara är på 180 liter då är det slut.
Sluta gnäll på värmepumpen, ska du ha detta höga uttag så får du köpa en el beredare att spetsa med. Tyvärr kan nog inte din installatör detta då han varit hoss dig 2 gånger och inte sagt till dig att du inte kan tokspola med vv.
Jag installerar flera såna på ett år och vet hur den fungerar.