Kondensisolera av- & uteluft på kallvind
Hej!
Jag ska beställa isolering till spriorör på kallvinden. Jag har blivit rekommenderad att använda Armaflex på av- och uteluftsrören pga kondens. Men vilken tjocklek ska jag ha?! Fick en uppgift om 30 mm men det finns ju knappast på någon av de större siterna som säljer FTX, vilket gör att det inte känns helt rätt. Att sätta dubbelt tjänar väl inget till, eller? Om det är bara att förhindra kondensutfällning kanske det räcker med 10 eller 13? Någon som vet?
Jag ska beställa isolering till spriorör på kallvinden. Jag har blivit rekommenderad att använda Armaflex på av- och uteluftsrören pga kondens. Men vilken tjocklek ska jag ha?! Fick en uppgift om 30 mm men det finns ju knappast på någon av de större siterna som säljer FTX, vilket gör att det inte känns helt rätt. Att sätta dubbelt tjänar väl inget till, eller? Om det är bara att förhindra kondensutfällning kanske det räcker med 10 eller 13? Någon som vet?
Jag körde på denna (finns i olika tjocklekar och dimension): https://www.luftbutiken.se/isoleringsstrumpor/5643-kondensstrumpa-125x50mm-3m.html
Jag köpte denna: https://ventilation.se/kondensisolering-200x50mm-3m.htm
50mm har fungerat fint nu i 4 år
50mm har fungerat fint nu i 4 år
Bästa svaret
Jag vet att Armaflex har en beräkningsmodell på nätet där man få ett exakt svar.
13mm hindrar kondensutfällning i de allra flesta scenarion skulle jag tro.
Jag hade valt 30-50mm lamellmatta eller strumpa istället, det är billigare och de positiva egenskaperna hos en cellgummiisolering jämfört med andra material är rätt ovidkommande i det här fallet.
13mm hindrar kondensutfällning i de allra flesta scenarion skulle jag tro.
Jag hade valt 30-50mm lamellmatta eller strumpa istället, det är billigare och de positiva egenskaperna hos en cellgummiisolering jämfört med andra material är rätt ovidkommande i det här fallet.