Hej.
Vår bergvärmepump nibe fighter 1215 visar ett lp-larm och värmer inte varmvattnet.
Radiatorsystemet verkar dock funka.
Köldbärarnivån ser låg ut, antar att första steget är att fylla kärlet? Någon som har tips hur man gör det?
Såhär ser det ut:
när jag vrider på plasthatten längst upp vrider den upp sig ett kvarts varv sen hoppar ner igen.
Om det skiter sig får jag väl tvinga den till eldrift så länge, ringer helst inte röris på jourtider...
tack på förhand
Jocke
Vår bergvärmepump nibe fighter 1215 visar ett lp-larm och värmer inte varmvattnet.
Radiatorsystemet verkar dock funka.
Köldbärarnivån ser låg ut, antar att första steget är att fylla kärlet? Någon som har tips hur man gör det?
Såhär ser det ut:
när jag vrider på plasthatten längst upp vrider den upp sig ett kvarts varv sen hoppar ner igen.
Om det skiter sig får jag väl tvinga den till eldrift så länge, ringer helst inte röris på jourtider...
tack på förhand
Jocke
När du vrider på säkerhetsventilen så stänger den automatiskt när du passerar en gräns- Ska vara så.
Du ska inte vrida på den..
Om nivån i kärlet är högre än anslutningen till pannan så är det inget problem med den nivån.
Du har däremot ett smutsfilter som brukar sitta under en isolering på tilloppet från borrhålet.
Stäng ventilerna runt de och kolla om du har smuts i filtret.
Larmet brukar uppstå när du har dålig cirkulation på köldbäraren.
Snurrar pumpen i BVP?
Du ska inte vrida på den..
Om nivån i kärlet är högre än anslutningen till pannan så är det inget problem med den nivån.
Du har däremot ett smutsfilter som brukar sitta under en isolering på tilloppet från borrhålet.
Stäng ventilerna runt de och kolla om du har smuts i filtret.
Larmet brukar uppstå när du har dålig cirkulation på köldbäraren.
Snurrar pumpen i BVP?
Fylla systemet bör brukar man göra med påfyllningsventilen som sitter under isoleringen.
Om ditt expanionskärl har en avstängning under sig så kan du skruva lös locket och fylla vätska i de som du sedan använder cirkpumpen till att dra ner i slangarna. Men då krävs att installationen är gjord på rätt sida om pumpen.
Om ditt expanionskärl har en avstängning under sig så kan du skruva lös locket och fylla vätska i de som du sedan använder cirkpumpen till att dra ner i slangarna. Men då krävs att installationen är gjord på rätt sida om pumpen.
Fylla behöver du inte göra om det inte tar slut i kärlet, däremot kolla som sägs tempen in/ut på KB, läs av i displayen och tala om vad et står. Ett foto på din KB-pumpens ända, pumpen sitter nere underst med isolering på, kanske lossa på en frontkåpa.J Joro2000 skrev:
Tack för era snabba svar!
Bör inte vara skit i filtren, vi rensade dom för ett par veckor sedan. Hade rörmokare här som fixade lite fel när köldsmockan kom. Bytte bla kretskort och säkerhetsventil till exp kärlet. Trycket där står stadigt på 1,5.
kollade, och pumpen snurrade fint.
Här är värdena och en bild på pumpen, var det här du menade?
Bör inte vara skit i filtren, vi rensade dom för ett par veckor sedan. Hade rörmokare här som fixade lite fel när köldsmockan kom. Bytte bla kretskort och säkerhetsventil till exp kärlet. Trycket där står stadigt på 1,5.
kollade, och pumpen snurrade fint.
Här är värdena och en bild på pumpen, var det här du menade?
Säker på det, den pumpen som visas är säkert till värmen, det ska var den som är kopplad till kylrören och ser nog lika ut. I ändan så sitter det en skruv. Kanske en massa isolering på den, bara plocka bort så du kommer åt. Lossa den den ( kommer liiite vatten men sprutar inte ) , om du tar en lite tunnare mejsel och sticker in så så märks om den snurrar, kommer att skramla lite i näven så håll inte fast den, vill liksom snurra med. Det är ett skruvspår i axeln så det går att snurra den, som hjälp för att komma igång.J Joro2000 skrev:
Det sitter på svarta locket ett vred med 1= min - 2= mellan - 3 = max/fart , vad står den på nu, om du ändrar på det så ska det höras att den ökar i fart
Hej igen alla hjälpsamma.
Jag har fortfarande LP-larm och en väldigt dyr elräkning. Dessutom ett gäng hantverkare som fakturerar trots att problemet kvarstår.
KB-f KB-r värdet ser bra ut när jag återställer och drar igång pumpen, 7 grader fram 4 grader retur. Kompressorn går fint tills LP-larmet löser ut, så det enda jag ser kan vara problemet nu är luft i systemet eller trasig expansionsventil. Någon som har bra tips på hur man luftar kb?
Annars byta expansionsventil, inget man gör själv antar jag. Verkar som att ca 10 tkr är skäligt för ett sådant ingrepp. Förlänger det livslängden för pumpen med ca 3-5 år är jag nöjd, den är trots allt 15 år gammal.
Jag har fortfarande LP-larm och en väldigt dyr elräkning. Dessutom ett gäng hantverkare som fakturerar trots att problemet kvarstår.
KB-f KB-r värdet ser bra ut när jag återställer och drar igång pumpen, 7 grader fram 4 grader retur. Kompressorn går fint tills LP-larmet löser ut, så det enda jag ser kan vara problemet nu är luft i systemet eller trasig expansionsventil. Någon som har bra tips på hur man luftar kb?
Annars byta expansionsventil, inget man gör själv antar jag. Verkar som att ca 10 tkr är skäligt för ett sådant ingrepp. Förlänger det livslängden för pumpen med ca 3-5 år är jag nöjd, den är trots allt 15 år gammal.
Liknande trådar
-
Utbyte av Nibe Fighter 360p
Värmepumpar -
Nibe 1215 Fighter 2007 Växelventil
Värmepumpar -
Sänka framledningstemperaturen på NIBE fighter 1230
Värmepumpar -
Fick LP-larm på NIBE Fighter 1215 som försvann efter några åtgärder? Vad göra mer?
Värmepumpar -
LP-larm på NIBE Fighter 1210, hjälp önskas.
Värmepumpar