Tack för superbra forum. Jag har lärt mig massor här och tänkte därför dela med mig av en lösning till dig som upplever att din luftvärmepump inte ger ifrån sig värme efter installation.

Vi fick en Mitsubishi Electric Ninja FT35 nyinstallerad och visst fungerade den, men bara i fläktläget. Trots väntan i 30 minuter på att värmen skulle komma forsandes, nada. Omstart hjälpte inte, blåsa kyla en stund fungerade inte. Och inte blev vi klokare av att läsa instruktionsboken. Så montören tillfrågades och vi fick en instruktion:

Felet låg i att en av kranarna på utedelen inte skruvats upp. Bakom plastlocket där rören från huset går in i pumpen sitter som ett par muttrar/lock. Lossa med mejsel (motsols), stick in 4 mm insex i hålet och vrid motsols för att öppna kranen (eller vad de kallas). Det kan vara lite trögt med insexnyckeln vid lossning och när du möter motstånd är den öppen.
 
  • Hand som använder skiftnyckel för att justera kran på luftvärmepumpen med instruktionerna "lösa motsols" och "öppna motsols".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
A
H Hydraberg skrev:
Tack för superbra forum. Jag har lärt mig massor här och tänkte därför dela med mig av en lösning till dig som upplever att din luftvärmepump inte ger ifrån sig värme efter installation.

Vi fick en Mitsubishi Electric Ninja FT35 nyinstallerad och visst fungerade den, men bara i fläktläget. Trots väntan i 30 minuter på att värmen skulle komma forsandes, nada. Omstart hjälpte inte, blåsa kyla en stund fungerade inte. Och inte blev vi klokare av att läsa instruktionsboken. Så montören tillfrågades och vi fick en instruktion:

Felet låg i att en av kranarna på utedelen inte skruvats upp. Bakom plastlocket där rören från huset går in i pumpen sitter som ett par muttrar/lock. Lossa med mejsel (motsols), stick in 4 mm insex i hålet och vrid motsols för att öppna kranen (eller vad de kallas). Det kan vara lite trögt med insexnyckeln vid lossning och när du möter motstånd är den öppen.
En grönjävligt kass instsllatör, det betyder att hen inte testkört maskinen
 
  • Gilla
Dortmunder DAB
  • Laddar…
Får hoppas på att den är vacumsugen om montören hade bråttom.
 