Hej, jag har en fråga angående avluftning av avlopp. För 11 år sedan så byggde vi om badrummet på övervåningen, detta gjordes av min dåvarande sambos familj som alla tre jobbade i byggsvängen. Jag förutsatte att de hade koll på alla regler eftersom de hade byggt x-antal badrum tidigare. Nu är det så att avluftningen är inbyggd i badrumsväggen (yttervägg), tydligen oerhört korkat har jag fått lära mig i efterhand... Problemet vi har är att det med jämna mellanrum luktar avlopp i båda badrummen, både uppe och nere. Finns det någon lösning på detta utan att behöva riva sönder badrumsväggen för att komma åt den inbyggda avluftningen? Det finns bilder på allt så jag vet exakt var i väggen den sitter, men vi vill ju väldigt ogärna förstöra tätskiktet om det finns något annat alternativ.
Mycket tacksam för svar!
Mycket tacksam för svar!
Det ser ut så här, det såg likadant ut innan renoveringen också (original), bortsett från att det gick att komma åt under en skiva bakom handfat/väggfast toalett. Så det har aldrig gått ut (om det är det korrekta), jag är helt talanglös på ämnet ska tilläggas.useless skrev:
Jo så här i efterhand har jag förstått att det inte är så man gör, jag litade på att de visste vad de gjorde. Jag hoppas verkligen att det finns något sätt att lösa problemet...useless skrev:
Ja, den bör antingen gå ut genom taket. Finns det redan en stam med avluftning genom taket räcker det med en vakuumventil, men då bör den sitta så att den går att byta och inspektera.
Ett vanligt fel är att gummit blir hårt efter några år och ventilen släpper ut fuktig luft i utrymmet där den sitter vilket kan orsaka stora skador. Risken är att det är det som har hänt om det luktar avlopp...
Ett vanligt fel är att gummit blir hårt efter några år och ventilen släpper ut fuktig luft i utrymmet där den sitter vilket kan orsaka stora skador. Risken är att det är det som har hänt om det luktar avlopp...
Åh nej... Men hur ska man dra det sen om man sågar upp det utifrån? Det måste väl gå uppåt, men där sticker takfoten utuseless skrev:Ja, den bör antingen gå ut genom taket. Finns det redan en stam med avluftning genom taket räcker det med en vakuumventil, men då bör den sitta så att den går att byta och inspektera.
Ett vanligt fel är att gummit blir hårt efter några år och ventilen släpper ut fuktig luft i utrymmet där den sitter vilket kan orsaka stora skador. Risken är att det är det som har hänt om det luktar avlopp...
Med kommunalt avlopp är det inte lika viktigt med öppen avluftning. Enklaste lösningen är kanske att öppna utifrån så att man kan plugga det där röret på ett bra sätt och sen sätta en vakuumventil i badrummet på ett avstick under handfatet eller liknande?
Aha, så det kan räcka med en ventil under handfatet, bara man pluggar igen det gamla. Det var skönt att höra! Jag såg en hel badrumsrenovering framför mig... Då är det bara att kontakta snickare och rörmokare då, för den här gången ska det göras ordentligt! Stort tack för svaren!useless skrev: