Hemmagym med stålrör
Finns sånt där att köpa på löpmeter?S scorp1on skrev:Med en VKR 120x60x4 S355J2H blir det inga problem med hållfastheten (inkl. räknat på en dynamisk förstoringsfaktor på 1.5) samt dimensionerande värden på lasterna (lasterna förstoras med en viss faktor utöver den dynamiska förstorningsfaktor).
Sett till deformationerna får jag det till 17 mm (att jämföra ex. med L/300) då har jag räknat med den förstorade lasten samt egentyngd men inte med dimensionerande värden utöver det.
Jag har räknat på en 2D ram där jag har antagit en icke momentstyv inspänning i golvet (bultad).
Blir väldigt nyfiken på hur du räknat fram det?S scorp1on skrev:Med en VKR 120x60x4 S355J2H blir det inga problem med hållfastheten (inkl. räknat på en dynamisk förstoringsfaktor på 1.5) samt dimensionerande värden på lasterna (lasterna förstoras med en viss faktor utöver den dynamiska förstorningsfaktor).
Sett till deformationerna får jag det till 17 mm (att jämföra ex. med L/300) då har jag räknat med den förstorade lasten samt egentyngd men inte med dimensionerande värden utöver det.
Jag har räknat på en 2D ram där jag har antagit en icke momentstyv inspänning i golvet (bultad).
Vilket belastningsfall använder du dig då av?
Jag tänker mig nåt sånt här, där tanken främst är att man ska använda sig av stagen emellan (= bara halva vikten på varje långt rör)
Och att man gör såhär med sidostolparna:
Och att man har en vinkelplåt som täcker hela hörnan och en bit på varje rör..
Orkade inte rita upp allt, men du får säga till om du inte förstår så får jag väl CADa lite till
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Och att man gör såhär med sidostolparna:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Och att man har en vinkelplåt som täcker hela hörnan och en bit på varje rör..
Orkade inte rita upp allt, men du får säga till om du inte förstår så får jag väl CADa lite till
Jag undrar fortfarande hur du räknar på belastningen?S scorp1on skrev:
Funderar på om jag är helt fel ute när jag själv räknade? (Och då räknade jag bara på enkelt rör, fritt upplagt, tog med egenvikten som en del av punktbelastningen)
Min yrkeserfarenhet (från golvet) tycker att 31 mm med bara 200 kg låter mycket..
Edit: Hittade min tabbe
Så dumt det kan bli ibland..
@dkhansson 80*40*5 var väl optimistiskt av mig
Redigerat:
Förresten vad använder du för program?Violina skrev:Jag tänker mig nåt sånt här, där tanken främst är att man ska använda sig av stagen emellan (= bara halva vikten på varje långt rör)
[bild]
Och att man gör såhär med sidostolparna:
[bild]
Och att man har en vinkelplåt som täcker hela hörnan och en bit på varje rör..
Orkade inte rita upp allt, men du får säga till om du inte förstår så får jag väl CADa lite till
det där ser smart ut! Nu ska jag bara hitta nån som säljer i de storlekarnaViolina skrev:Jag tänker mig nåt sånt här, där tanken främst är att man ska använda sig av stagen emellan (= bara halva vikten på varje långt rör)
[bild]
Och att man gör såhär med sidostolparna:
[bild]
Och att man har en vinkelplåt som täcker hela hörnan och en bit på varje rör..
Orkade inte rita upp allt, men du får säga till om du inte förstår så får jag väl CADa lite till