Sitter och räknar på fördelning av säkringar till köket.
Blir lite osäker då jag kommer att ha ett antal spottar på 20W 12v.
Vet ju att en 10A säkring fixar 2400 W men det gäller väl bara vid 240V?
Om jag har 10st 20W på 12V betyder det att jag måste säkra dem för 16,666A?
Eller är jag helt ute...
 
P=U*I eller i detta fall I=P/U=(10*20)/12=16.666A

Men den säkringen är alltså på sekundärsidan, dvs mellan lamporna och trafon (inga "proppar").
 
S
3 st 20W spottar med trafo har jag för mig drar någonstans runt 0,25A men där kan jag minnas fel.
Du skriver att en 10A säkring fixar 2400W (rättelse: 2300W)! Man dimensionerar aldrig så att man tar ut mesta möjliga effekt genom en säkring. Dela upp det lite till så har du marginalerna på din sida.
 
sawsaw skrev:
3 st 20W spottar med trafo har jag för mig drar någonstans runt 0,25A men där kan jag minnas fel.
(3*20)/230=0.261A om man bortser från förluster i trafon, inget fel på minnet alltså :)

(10*20)/230=0.870A (borsett från förluster). Känns som om man kan hänga in den i någon annan grupp. Tror det även är vanligt att switchade trafos har en mindre säkring på primärsidan.
 
Effekten är väl den samma oavsett om du matar med 240 eller 12 V, P=UxI.
I detta fall variera alltså spänningen och strömmen.
Enkelt räknat kan du köra 2300w på sekundärsidan, dock finns förluster i transformatorerna så det blir lägre.
 
Bra, jag trodde det från början men så blev jag lite osäker.
Vart orolig att mitt nya skåp inte skulle räcka till.
 
sawsaw skrev:
3 st 20W spottar med trafo har jag för mig drar någonstans runt 0,25A men där kan jag minnas fel.
Du skriver att en 10A säkring fixar 2400W (rättelse: 2300W)! Man dimensionerar aldrig så att man tar ut mesta möjliga effekt genom en säkring. Dela upp det lite till så har du marginalerna på din sida.
Nej det är jag med på, men den klarar ju uttag på 2400W eller hur.
Det var mest ett exempel på hur jag hade räknat
 
S
Fein skrev:
Nej det är jag med på, men den klarar ju uttag på 2400W eller hur.
Det var mest ett exempel på hur jag hade räknat
Inte för att det hör till tråden kanske men nu förstår jag inte hur du menar!?
 
sawsaw skrev:
Inte för att det hör till tråden kanske men nu förstår jag inte hur du menar!?
Jo jag menade som så att 2400w vid 240v är 10A. Sen att man inte belastar den med mer än 2300 för att ha marginal.
Du skrev själv att man inte tar ut max effekt och så som jag förstår är 2400W max uttag för en 10A säkring. Men jag kanske har fel.
 
Men i Sverige har vi 230V inte 240.
 
S
Ja, lite. Den officiella spänningen i vägguttagen är 230 V och det ger då 2300 W teoretiskt men det betyder inte att det alltid är godkänt med den strömmen till 1,5 kvmm, beroende på temperatur och förläggningssätt. Därför tycker jag att du som hemmafixare ska ha lite större marginal för att inte få brandvarnaren som väckarklocka.
 
Nu måste du förklara dig Sawsaw, måste vi som användare hålla reda på vilka uttag som har vilket förläggningssätt på ledningen? Ska vi hålla reda på om det är 1000 W här och 800W där då är det max för den ledningen då den går igenom isoleringen i mellanbjälklaget. Håll med om att konsumenten utan att blinka kör 12-13A i några timmar om det vill sig. Nu kommer jag inte ihåg om en 10 A säkring MÅSTE hålla 1 timme för 14 A men något åt det hållet. Kan det vara så att man inte får köra tvättmaskinen på sommaren när det är lite varmare för då kläcker FK:n

Jag håller med att planerad elbelastning inte bör vara mer än 1500 - 1800 W på en 10A säkring men det är säkringen som utgör skydd för ledningen och den ska man kunna lita på, men tydligen inte.

prototypen
 
S
Jo, det ska du kunna göra! Under förutsättning att det är en elektriker som har gjort det. I det här fallet så är det gör-det-självaren Fein som grejar hemma och pratar om att köra 2400W genom trådarna.
VI vet ingenting om hans lokala förhållanden och HAN vet uppenbarligen inte så mycket om belastning och ledningsdimensionering. Därför tyckte jag att det var på sin plats med en liten uppmaning! Har jag gjort fel?
 
hempularen skrev:
Men i Sverige har vi 230V inte 240.
Vart i Sverige bor du? uppe vid 3-riks röset??? :)

Jag har 240 volt när jag mäter på vägg uttagen... i alla fall i stockholm....
 
Svensk standard är 230/400 men sen får spänningen avvika ett vist antal procent åt varje håll
 