Hej på er,
Vi har köpt ett radhus från 1970. I den ena badrummet finns en Adax element. När jag satt igång den så det slog jordfelsbrytare direkt. Detta är kopplat så ( se bild nedan). Hur ska jag koppla så att det blir rätt?
Tack på förhand!
Vi har köpt ett radhus från 1970. I den ena badrummet finns en Adax element. När jag satt igång den så det slog jordfelsbrytare direkt. Detta är kopplat så ( se bild nedan). Hur ska jag koppla så att det blir rätt?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tack på förhand!
Eftersom jag inte hört ordet styreleder så googlade jag och hittade svar här på forumet. Vet inte om det hjälper dig men kanske.
https://www.byggahus.se/el/fraga-experten/badrumselement-utan-jord.305800/
https://www.byggahus.se/el/fraga-experten/badrumselement-utan-jord.305800/
Fundera även på om den kopplingsplinten är vettig för något som troligen drar runt 1kW eller mer.
Säger inte att det är fel men kontrollera då jag på bilden tycker det ser ut som en vanlig sockerbit från ICA
Säger inte att det är fel men kontrollera då jag på bilden tycker det ser ut som en vanlig sockerbit från ICA
Sen kan man ju grunna på om matningen är 400V, elementet ser ju ut att vara avsett för det med tanke på att både blå och svart skall kopplas till fas. Nu blir väl följden endast att det värmer dåligt om det kopplas till 230V, men det är nog läge att utreda förutsättningarna innan man kopplar något.
Har du fler märkningar på det?
Konstigt att det inte ska jordas
Vad gäller inkoppling fas-fas så behövee det i det här fallet inte per automatik betyda 400v
Språket kan vara norska och i Norge så är det ju 230V huvudspänning
Men fler uppgifter behövs
Konstigt att det inte ska jordas
Vad gäller inkoppling fas-fas så behövee det i det här fallet inte per automatik betyda 400v
Språket kan vara norska och i Norge så är det ju 230V huvudspänning
Men fler uppgifter behövs
Elementet är med största säkerhet dubbelisolerat och får då INTE jordas.
Kopplingen ska sitta inne i en kopplingsdosa lämpligen en med IP44.
och det är bara två trådar som ska anslutas och det ska sitta en klisterlapp som talar om vilken spänning som elementet ska ha.
Kopplingen ska sitta inne i en kopplingsdosa lämpligen en med IP44.
och det är bara två trådar som ska anslutas och det ska sitta en klisterlapp som talar om vilken spänning som elementet ska ha.
Moderator
· Stockholm
· 52 006 inlägg
Du borde nog kontakta den som kan ha gjort den här felkopplingen. Annars kommer personen att ta död på någon.
Den här typen av felkopplingar, där man alltså kopplar jord fel ger ofta en akut livsfarlig situation. Just precis så som det var fel i det här speciella fallet var det bara ”halvlivsfarligt”. Om det hade varit fel på jorförbindelsen till centralen (vanligare än man kan tro), så hade allt som är jordat i huset kunnat bli strömförande pga. det här felet.
Men den som gjort det hör behöver få reda på att han var nära att vålla en dödsolycka.
Just felkopplade jord på ett element orsakade för en del år sedan att en 5åring dog på en förskola, elektrikern dömdes för vållande till annans död.
Den här typen av felkopplingar, där man alltså kopplar jord fel ger ofta en akut livsfarlig situation. Just precis så som det var fel i det här speciella fallet var det bara ”halvlivsfarligt”. Om det hade varit fel på jorförbindelsen till centralen (vanligare än man kan tro), så hade allt som är jordat i huset kunnat bli strömförande pga. det här felet.
Men den som gjort det hör behöver få reda på att han var nära att vålla en dödsolycka.
Just felkopplade jord på ett element orsakade för en del år sedan att en 5åring dog på en förskola, elektrikern dömdes för vållande till annans död.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 090 inlägg
Vad menar du med fungerar? Det ställs en mängd relevanta frågor i tråden som du inte besvarat, t.ex om radiatorn är dubbelisolerad och vilken spänning den vill ha. Det vi ser på bilden är klart oroväckande.D Daniel_90 skrev:
Hej,
Jag googlade och Adax element är dubbel isolerad. Så man behöver inte jorda det enligt Adax monteringsanvisning. Sen här kolla på detta schemat. Så man kan ha det både 230 och 400. Om jag uppfattade rätt. Jag har kopplat så här: blå-vit och svart - brun. Har ej kopplat det brinna som kommer från elementet och som kallar styrleder.
är det rätt? Det fungerar men vet inte riktig om det är rätt.
Jag googlade och Adax element är dubbel isolerad. Så man behöver inte jorda det enligt Adax monteringsanvisning. Sen här kolla på detta schemat. Så man kan ha det både 230 och 400. Om jag uppfattade rätt. Jag har kopplat så här: blå-vit och svart - brun. Har ej kopplat det brinna som kommer från elementet och som kallar styrleder.
är det rätt? Det fungerar men vet inte riktig om det är rätt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 090 inlägg
Nej, Adax VPS10 finns i olika modeller, 230 V eller 400 V. De har uppenbarligen en gemensam bruksanvisning. Det ska finnas en märkskylt på radiatorn som talar om vad det är för modell.
Sedan är den avsedd för badrum vilket det också handlar om här. "plinten" på första bilden saknar en anslutningsdosa och är taffligt ansluten i sockerbiten... Hur ser det ut i verkligheten?
Sedan är den avsedd för badrum vilket det också handlar om här. "plinten" på första bilden saknar en anslutningsdosa och är taffligt ansluten i sockerbiten... Hur ser det ut i verkligheten?