Hej,

Jag har fått problem med ventilationen. Aggregatet stannar och sedan drar det igång igen några sekunder senare. Då kan det fungera i 10 min upp till någon timme men sedan stannar det igen. Det är precis som att motorn inte orkar driva fläkten. Kontrollpanelen felmarkerar med blinkande rödlampa när den stannar, men denna släcks när aggregatet går igång igen. Det är ett Flexit Spirit Uni 3.

Några bra tips var man ska börja? Tack!

//Andreas
 
Vilken styrpanel har du? Borde stå en larmkod. Stannar allt eller bara ena fläkten? I så fall kan det vara överhettningstermostaten som gett sig.
 
Hej,
Tyvärr har jag den enklare styrpanelen CI 60 och kan därför inte se felkoden. Jag mailade Flexits kundtjänst och fick snabbt svar från en teknisk innesäljare. Han misstänkte uteluftsgivaren. Jag hade en servicetekniker här idag som konstaterade att uteluftsgivaren var trasig. Bara att byta. //A
 