Hej.

Självdrag i en stuga utan el eller eldstad, vi har idag ett hål i vardera ände på huset på 75mm, dom sitter ca 150mm nedanför taket, men det är helt stop i luften, uppvärmningen är gasolkamin så syret hade verkligen behövts.

Vad är felet?

huset är ett stort rum på 25m2.
 
Cheesen
Självdrag brukar man skapa med hjälp av konvektion. D.V.S luftens förmåga att stiga när den värms upp. Du tar därför in luft lågt ner (golvnivå) och släpper ut luft högt (taket) om du inte har någon nivåskillnad så kommer inte självdraget att bli speciellt stort, vilket ni upplever.

Ni har ju några problem i stugan.. jag tycker ju dock att det största är uppvärmningskällan. Byt ut den mot en Diesel eller fotogenkamin med egen tilluft och skorsten så kommer nog ventilationen som ni har att räcka gott.
Vintertid i våran sportstuga så har vi satt igen samtliga ventiler och har endast självdrag. Men vi har vedkamin som släpper ut varm och fuktig luft genom skorstenen och tilluften kommer i alla springor och vrår rund fönster och dörrar.
Har aldrig några problem med fukt eller liknande men så har vi inget gasolkök eller gasolvärmare där heller, bara fotogen och ved.
 
Redigerat:
  • Wow
  • Gilla
mothers of invention och 1 till
  • Laddar…
Stort tack för dina svar, mycket hjälpsamt, får titta på ny värmekälla
 
Jag fortsätter terrorisera dig med frågor:seenoevil:

Tanken nu är att köpa en fotogenkamin, braskamin finns det inte utrymmet för just nu.

Räcker det att sätta in en ventil vartsomhelst rummet i golvhöjd för att få in tillräckligt med luft? Eller lär den sättas kanske bakom fotogenkaminen för att fungera? Tänker köpa en vanlig sunwind kamin isåfall.

tacksam för svar:giggle:
 
För självdrag behöver du gå upp i storlek, minst 100mm gärna lite större.
 
Tänkte byta ut dom 2 nuvarande som är på 75mm, till 125mm istället.

men räcker det att öka storleken på dom eller lär man även sätta in en i golvhöjd för att få till ännu bättre drag?
 
Vill du få någon form av självdrag utifrån dina förutsättningar är det golvnivå.
 
Tack för svar(y)
 
Cheesen
Sätt tilluften bakom kaminen så slipper du kalldrag genom huset.
 
Då får den bli bakom kaminen(y)

Lär den vara samma storlek som dom andra? Alltså 125mm? Eller räcker det med en 75mm på golvet? Tänker om man kan återanvända dom gamla:thinking:
 
Cheesen
Så länge du inte har någon mekanisk ventilation så kommer din minsta ventil/ventiler att styra flödet.
Två st 75 blir inte en 150.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.