Hej,
Vi har en gammal elpanna från 80-talet som det verkar vara någon vajsing med. Vattnet som går ut till radiatorerna är varmt men till våra kranar kommer inget varmvatten. Panntemperaturen står på 60C, vi har kollat proppskåpet, provat att vrida på vad vi tror är blandningsventilen men inget händer. Har också provat att skruva bort locket på maximaltermostaten och tryckte på någon liten knapp därinne . Det varmvattenrör som går från pannan till blandningsventilen är svalt, men när vi spolar känns det som att det kommer vatten i det. Någon som vet vad felet kan vara och hur vi åtgärdar? Lägger upp några bilder om det är till någon hjälp....
 
  • Gammal elpanna från 80-talet med kopparledningar och en blandningsventil, problem med varmvattenförsörjning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Kopparledningar och blandningsventil i ett värmesystem, trolig felkälla för varmvattenproblem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Informationsetikett på en gammal elpanna med tekniska specifikationer, såsom tillverkningsår 1983, tryckgränser och temperaturinställningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Kontrollpanel för en gammal elpanna med etiketter på olika komponenter och en schematisk illustration.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Kontrollpanel på en gammal elpanna med vred för panntemperatur, finjusteringar, nattsänkning och programval.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Kontrollpanelen för en gammal elpanna med mätare för vattentryck, panntemperatur och knappar för termostatjustering.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gammal elpanna med rörverk och blandningsventil, expansionskärl och termostater synliga, relaterat till en varmvattenfråga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gammal elpanna från 80-talet med termostater, rattar och rör, etiketterad CTC Total, problem med varmvatten.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En äldre elpanna med rörsystem och en röd expansionskärl i ett pannrum, fråga om varmvattenproblem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Där finns en inbyggd cirk.pump i pannan till varmvatten, börja kolla om den snurrar
 
Hmmm, låter intressant, hur hittar jag den?
 
Innanför plåten vid lysdioderna, men bryt strömmen innan du öppnar upp.
 
Du kan prova först att ställa termostatvredet till varmvatten på 5-10 grader varmare än panntemp, om vara lite diff..