Vi har ett trådat larmsystem hemma som inte är inkopplat.

I helgen plockade jag ner en rörelse-sensor, då det skulle byggas om lite på platsen.
Allt såg prydligt ut när det satt uppe, men väl bakom möttes jag av denna lilla härva :)

Det är två kablar (4-tråd och 8?-tråd) som skarvats ihop till nästa sensor.

Jag är egentligen bara nyfiken på dom två korvarna med hölje, det ser ut som att dom innehåller ett tvinnat kabelpar vardera.

Är det här någon slags ytterst sofistikerad terminering, med noggrant tvinnade ledare?
Eller ett "listigt" sätt för att skarva kabel utan wago/sockerbit?

En rörig samling av skarvade kablar med olika färgade trådar som sticker ut, monterade på en vit vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Skulle säga att det är närapå ett vedertaget sätt att snabbt koppla ihop två ledare och sedan isolera dom med en bit av kabelns ytterhölje.
 
  • Gilla
puttrix
  • Laddar…
En så kallad ”toppskarv”. Förvånansvärt driftsäkert om det är gjort på bra sätt. Är det ok att göra idag? Nej, man skarvar i plint.
 
All abonnent telefonkabel som är nedgrävd är bara tvinnad med en hylsa över.
Lite viktigare kablar typ rikskabel ska vara lödda, men bara i toppen.

Onödigt vetande sedan PRAO i 9:an

Protte
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
"Telenissar", "svagströmmare" gör sådär.../(fd elmontör, "starkströmmare").
 