j.erkers
Som rubriken men med ett förtydligande. När jag öppnar eller stänger varmvattnet - mestadels mjukstängande engreppsblandare, två termostatblandate samt en nyare tvågreppsblamdare - slår det hårt från FV-anläggningen. Enda sättet att få det att inte dunka (slå) är att stänga varmvattnet plågsamt sakta. F-anläggningen är ca 20 år gammal och av märket "Redan". Vad kan de hårda slagen - "dunkande" - bero på? Dyrt att fixa?
 
j.erkers j.erkers skrev:
Som rubriken men med ett förtydligande. När jag öppnar eller stänger varmvattnet - mestadels mjukstängande engreppsblandare, två termostatblandate samt en nyare tvågreppsblamdare - slår det hårt från FV-anläggningen. Enda sättet att få det att inte dunka (slå) är att stänga varmvattnet plågsamt sakta. F-anläggningen är ca 20 år gammal och av märket "Redan". Vad kan de hårda slagen - "dunkande" - bero på? Dyrt att fixa?
Har du bytt strålsamlare till tex fullflödes?. Det du beskriver är när vattnet får fart i rören och när man då stänger kranen och vattnet stannar snabbt i röret så blir det en tryckstöt. Men blir oftast om man underdimentionerar rör. Eller om man tex börjar ta ut ett större flöde än vad man gjort tidigare. Det finns tryckdämpare till billig penga man kan installera.
Alt om felet har kommit utan att man gjort nån förändring så bör ju flödet blivit försämrad i din fv. Är det bara varmvattnet som felet är?
 
j.erkers
Ja, det är bara varmvattnet som är påverkat. Slår även hårt om man byter från varmvatten till kallvatten på valfri engreppsblandare - även om man gör det sakta...
 
j.erkers j.erkers skrev:
Ja, det är bara varmvattnet som är påverkat. Slår även hårt om man byter från varmvatten till kallvatten på valfri engreppsblandare - även om man gör det sakta...
.
Testa och stäng av vattnet efter vattenmätare och så tömmer du beredaren med säkerhetsventilen och har skranar öppna på varmvatten så om det är nått skit som blockerar så släpper det förhoppningsvis
 
Är det en AVTQ ventil som styr ditt varmvatten?

Ska sitta ett vred på inkommande kallvatten på centralen graderat1-5. Sen från den går det 2 slangar till en tefatsliknande pryl?

Det kan vara så att det isåfall saknas en liten plastplutt innanför ena slanganslutningen (+) på AVTQ ventilen som ska motverka den typen av slag i varmvattenledningar som du beskriver.

Detta bör din lokala fjärrvärmetekniker kunna fixa isåfall.
 