Hade fungerande utebelysning (12V lampor ) kopplade via 230V till 12VAC trafo som nu slutat fungera efter att en elektriker var här och kopplade in ny el. Även helt nya 230 V LED som slutat fungera ca vecka efter elektrikern var här. Under inkopplingen slog jordfelsbrytare ut minst 10 gånger på ena gruppen i huset (där bla dessa enheter är inkopplade). Detta dock pga helt andra saker.
Till frågan, kan upprepade frånslag av jordfelsbrytare vara en anledning till att ex LED lampor och transformatorer går sönder? Kanske helt andra anledningar som ligger bakom, mest nyfiken...
 
Redigerat:
Ja, den risken finns. Allt elektronik riskerar att lägga sig på rygg om man fipplar med strömmen av/på, speciellt om det sker central för hela huset i form av huvudbrytare eller JFB.

Prov av JFBn bör man därför göra isolerat, med alla grupper av till att börja med.

Jag tolkar din beskrivning som att det fanns "okända" isolationsfel som gjorde att JFB löste efter driftsättningen? Även detta borde man ha hittat i förväg, åtminstone de flesta uppenbara jordfelen. JFBn är ingen isolationsmätare! Man ska inte låta den bryta i onödan, utan i princip endast 2 ggr per år då man själv provar JFBn (då med all elektronik avstängd).

Det kan ju också finnas ett fel efter installationen, att det glappar i nollan eller i någon fas. Men det tycker jag borde visa sig i form av att apparater uppför sig märkligt, flimmer i lampor och onormal ändring av ljusstyrkan när man slår på spisen etc.

Det är ovanligt att man misslyckas med att dra åt alla skruvar på en JFB, men nångång kanske man missar om man blir störd. Det händer även att kontaktblecken i JFBn glappar, men med den motion den fått här är även det osannolikt.

Men du kommer troligen få problem att "bevisa" detta och få gehör för detta hos elfirman om du inte filmade hela arbetet...
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Ja, den risken finns. Allt elektronik riskerar att lägga sig på rygg om man fipplar med strömmen av/på, speciellt om det sker central för hela huset i form av huvudbrytare eller JFB.

Prov av JFBn bör man därför göra isolerat, med alla grupper av till att börja med.

Jag tolkar din beskrivning som att det fanns "okända" isolationsfel som gjorde att JFB löste efter driftsättningen? Även detta borde man ha hittat i förväg, åtminstone de flesta uppenbara jordfelen. JFBn är ingen isolationsmätare! Man ska inte låta den bryta i onödan, utan i princip endast 2 ggr per år då man själv provar JFBn (då med all elektronik avstängd).

Det kan ju också finnas ett fel efter installationen, att det glappar i nollan eller i någon fas. Men det tycker jag borde visa sig i form av att apparater uppför sig märkligt, flimmer i lampor och onormal ändring av ljusstyrkan när man slår på spisen etc.

Det är ovanligt att man misslyckas med att dra åt alla skruvar på en JFB, men nångång kanske man missar om man blir störd. Det händer även att kontaktblecken i JFBn glappar, men med den motion den fått här är även det osannolikt.

Men du kommer troligen få problem att "bevisa" detta och få gehör för detta hos elfirman om du inte filmade hela arbetet...
Kommer inte ihåg hur han förklarade det men var något med hur det var kopplat i centralen mellan olika jordfelsbrytare. Förstår att det är omöjligt att påvisa och svårt att tro att även om jag hävdar att allt funkade innan att de tar på sig kostnaderna för byta ut trasiga komponenter. Mest för förstå ifall det kan vara en förklaring tills det som hänt. Är ju så klart tråkigt om det är den faktiska anledningen när man anlitar yrkesfolk som ska vara medvetna om riskerna
 