18 511 läst · 31 svar
19k läst
31 svar
Era erfarenheter på brandspjäll i imkanal?
Hej!
Ett bra första steg är att kontakta sin lokale sotare, jag har resonerat med Kommunen och ffa sotaren som senare kom och besiktade och godkände min genomföring (krav i min dåvarande kontrollplan).
Reglerna kan eventuellt skilja sig beroende på var man bor (bör ju iofs inte göra det) så det är klokt att kolla först.
Ett bra första steg är att kontakta sin lokale sotare, jag har resonerat med Kommunen och ffa sotaren som senare kom och besiktade och godkände min genomföring (krav i min dåvarande kontrollplan).
Reglerna kan eventuellt skilja sig beroende på var man bor (bör ju iofs inte göra det) så det är klokt att kolla först.
Isolering av kanalen är lättast, driftsäkrast och ger få lägen för diskussion. Att gömma ett brandspjäll och dessutom ha möjlighet att komma åt den tror jag är betydligt svårare att få snyggt också jämfört med en gipslåda ovan köksskåp exempelvis.Immobil skrev:
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 897 inlägg
Går det att dra imkanal från takintegrerad köksfläkt (ut genom yttervägg med träpanel) där imkanalen ligger på kallvind med träspån UTAN att behöva brandspjäll?D Disktrasan skrev:
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 044 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 044 inlägg
Om du inte har brandspjäll så måste imkanalen brandisoleras med brandmatta så fort den lämnar insidan av köket. Brandisoleringen måste finnas hela vägen ut.D draje skrev:
Om imkanalen mynnar på en fasad måste fasaden vara brandskyddad en viss yta runt omkring utloppet samt typ 1 m uppåt. Takfoten får inte vara närmare 1 m. Det får inte vara någon risk för att luften som kommer ut från imkanalen kan gå in genom en tilluftsventil i något rum.
Områdesansvarig sotare ska nog godkänna det hela efteråt och eventuellt krävs det en godkänd bygganmälan till kommunen.
Jag monterade imkanalen med isolering runt den genom väggen och en plåt utvändigt enligt instruktioner från sotaren, därefter besiktning.D draje skrev:
finns regler för hur långt från själva utloppet och till takfot man får ha.
hos mig blev det godkänt och bra.
Stämmer fint!BirgitS skrev:Om du inte har brandspjäll så måste imkanalen brandisoleras med brandmatta så fort den lämnar insidan av köket. Brandisoleringen måste finnas hela vägen ut.
Om imkanalen mynnar på en fasad måste fasaden vara brandskyddad en viss yta runt omkring utloppet samt typ 1 m uppåt. Takfoten får inte vara närmare 1 m. Det får inte vara någon risk för att luften som kommer ut från imkanalen kan gå in genom en tilluftsventil i något rum.
Områdesansvarig sotare ska nog godkänna det hela efteråt och eventuellt krävs det en godkänd bygganmälan till kommunen.
Finns nog lokala regler, se min bild i inlägg ovan. Detta har jag fått godkänt, sen är imkanalen självklart isolerad från köksskåp till utsida fasad..
Behövde ingen bygganmälan, är endast för rökkanal i min kommun. Däremot behövde jag besiktning av sotare.
/Claes