Nu har sotarn varit här och mätt. Resultat: Co2=13% och draget = 0.38 mbar

Enligt kamintillverkarna ska draget ligga mellan 0.1 och 0.2 mbar.

Kan detta verkligen ligga bakom mina höga rökgastemperaturer?
 
Ja..

Då jag kör pellets o ökar draget från 0,15-0,25 pa så ökar rökgastempen ca 60°

Du hade då bra Co2
 