Hej,

Skulle flytta ett utanpåliggande vägguttag ca 20 cm sidled.
Kapande kabeln för att korta ner den (med huvudströmbrytaren avstängd) och jordfelsbrytare utlöste.
Har förstått att det kan hända när man inte kapar en ledare i taget.
Problemet nu är att jag inte får tillbaka ström i vägguttaget.
Testat att koppla in både det gamla och ett helt nytt men inget fungerar.

Någon som kan förklara vad som kan ha hänt och ännu hellre hjälpa mig med en lösning?
Tacksam för alla svar!
 
Bilder tack!
 
Är alla säkringar hela?
Kontrollerade du att det var spänningslöst när du stängt huvudbrytaren?
 
H
Har du något att mäta med? Är det spänning i ledarna?
Funkar något annat uttag på samma säkring?
 
Återställt JFB?
 
Löste sig genom ett mirakel (förmodligen något glapp).
Ibland räcker det med att be om hjälp :)
 
Låter inte bra med någon typ av glapp. Detta kan vara ok på en signalkabel men ALDRIG på en 230 kabel.
Detta måste undersökas och hittas anledning till.
 
Låter betryggande. :rolleyes:

Du skulle nog göra dig själv en tjänst om du försökte förstå vad som skett.
 
  • Gilla
  • Haha
useless och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.