Vi bor i ett välisolerat hus som är 4 år gammalt och som har frånluftsvärmepanna och golvvärme.
Pannan är en Nibe F750 och LK golvvärmesystem.

Jag hade idag en tekniker ute för att titta på pannan då vi endast har 17 grader i huset för tillfället. Men pannan verkar gå som den ska, han justerade upp fläkten lite men det var allt.

Men ikväll när jag kollade över golvvärmen så såg jag att samtliga flödesindikatorer står på så gott som noll trots att två av dem ska stå på 4,5 enligt vår tabell som installatören fyllt i.

Jag vet att man kan ratta på dessa för att öka flödet men ingenting händer.
Någon som vet vad man kan göra?

Mvh Jocke
 
Börja med att lufta slingorna på fördelaren.
 
  • Gilla
JN82
  • Laddar…
.....och sedan skruvar du av alla termostster och ser till att piggen under kan tryckas in. Kör systemet utan termostater och se om det blir varmt.
 
Pratade med en vvs:are i morse. Vi har kommit fram till att cirkulationspumpen är kass.
 