1 300 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Vart fryser det??
Vi har enskild brunn. Vi har värmekabel i vattenledningen mellan pump och krypgrund.
I krypgrunden är det nu +5 grader, ute är det -9.
Vattnet pumpar upp ifrån brunnen så ström finns , men Det verkar vara stopp nånstans på vägen. Både varm och kallvatten har frusit.
Hur är det möjligt att det fryser, trots både Värmekabel ute och värme fläkt i grunden? Kan kabeln vara olika effektiv på olika ställen? Vi håller på att bli galna av att leta stopp...
I krypgrunden är det nu +5 grader, ute är det -9.
Vattnet pumpar upp ifrån brunnen så ström finns , men Det verkar vara stopp nånstans på vägen. Både varm och kallvatten har frusit.
Hur är det möjligt att det fryser, trots både Värmekabel ute och värme fläkt i grunden? Kan kabeln vara olika effektiv på olika ställen? Vi håller på att bli galna av att leta stopp...
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Värmekabeln har kanske inte tillräckligt med effekt för att klara denna kylan.
Eller så är den sönder.
Varmvattnet lär inte ha frusit, däremot så matas varmvattenberedare med kallvatten så det är ditt inkommande vatten som har frusit.
Och stoppet är utanför huset, vattnet kan ju inte frysa vid 9 grader i krypgrunden.
Eller så är den sönder.
Varmvattnet lär inte ha frusit, däremot så matas varmvattenberedare med kallvatten så det är ditt inkommande vatten som har frusit.
Och stoppet är utanför huset, vattnet kan ju inte frysa vid 9 grader i krypgrunden.
Går värmekabeln även genom trossbotten?
Kanske har det blivit kalldrag i facket som röret går genom från fasaden.
Finns undertrycksventilation i krypgrunden? Då kan det snabbt dra in kalluft via otätheter som far mot röret och orsakar en frysning.
Enklaste sättet att hitta felet är att mäta om värmekabeln är hel.
Ta lös röret på varma sidan och trycka in en dragfjäder eller liknande i röret och mäta vars proppen sitter.
Sedan felsöka i det området.
Kanske har det blivit kalldrag i facket som röret går genom från fasaden.
Finns undertrycksventilation i krypgrunden? Då kan det snabbt dra in kalluft via otätheter som far mot röret och orsakar en frysning.
Enklaste sättet att hitta felet är att mäta om värmekabeln är hel.
Ta lös röret på varma sidan och trycka in en dragfjäder eller liknande i röret och mäta vars proppen sitter.
Sedan felsöka i det området.
Liknande trådar
-
Är det värt att bygga garage vid sidan om totalentreprenad?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Är det ok att ha en fristående frys i vårt fall?
Kök -
Är det värt att göra arbetet själv?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hur bäst få bort det vi tror är svartmögel på köksbänk i nyköpt hus?
Miljö & Hälsa -
Duschblandare: hur svårt är det att byta?
Badrum