Bästa svaret

Om jfb är för personskydd vilket är normalt har den så låg bryt tröskel att gamla vitvaror o dyl förr eller senare kommer över denna summa av felströmmar i elcentral för allt summeras vilket innebär att det inte är ett direkt fel men trist läge.

Fasta installationer brukar då sättas på de jfb för enbart brandskydd dvs. högre bryttröskel för att skydda apparaten och ej personen i första hand.

Eller kopplas utan jfb
 
  • Gilla
mxjolle
  • Laddar…
H håbbe1961 skrev:
Om jfb är för personskydd vilket är normalt har den så låg bryt tröskel att gamla vitvaror o dyl förr eller senare kommer över denna summa av felströmmar i elcentral för allt summeras vilket innebär att det inte är ett direkt fel men trist läge.

Fasta installationer brukar då sättas på de jfb för enbart brandskydd dvs. högre bryttröskel för att skydda apparaten och ej personen i första hand.

Eller kopplas utan jfb
Precis, finns en anledning att det står i manualen att vp ska ha egen jvb.

Nu behöver jag ändå en översyn över pumpen först men sen lutar det åt att elektriker får koppla in en egen jfb på vp
 
Verkar vara en bra lösning. Troligtvis är det ställen i huset där det finns värmeelement då de tenderarar att med ålder bli sämre då isolationen mellan glödtråd och höljer spricker mer o mer.

Ställen annars de elementen sitter på : Värmeväxlare, motorvärmare etc.
 
Det kan finnas anledning till en egen JFB av typ B ifall pumpen har en frekvensstyrning. Det bör i så fall framgå av installationsanvisningen.

En ide med att sätta en separat JFB för en fast ansluten pump är att man kan välja en JFB med högre märkutlösningsström, 300 mA, och kanske t.o.m tidsfördröjd, för högre driftssäkerhet på värmen. Det bör kompletteras med ett larm av något slag ifall det är kritiskt att pumpen fungerar. Den här bilden kommer från https://www.fluxio.se/forum/fulel-och-hemska-fynd/9789-hemska-fynd.html/?limit=20&start=80#15867

Översvämmat badrum med synlig isbildning på golvet och vattenskador.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Wow
mxjolle och 1 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det kan finnas anledning till en egen JFB av typ B ifall pumpen har en frekvensstyrning. Det bör i så fall framgå av installationsanvisningen.

En ide med att sätta en separat JFB för en fast ansluten pump är att man kan välja en JFB med högre märkutlösningsström, 300 mA, och kanske t.o.m tidsfördröjd, för högre driftssäkerhet på värmen. Det bör kompletteras med ett larm av något slag ifall det är kritiskt att pumpen fungerar. Den här bilden kommer från [länk]

[bild]
Vet inte om man ska skratta eller gråta åt det där:thinking: Hursom, ja elektrikern får ta i tu med elen i närtid. Lär väl bli primärt fler jfb och ny central med automatsäkringar samt uppdelning/genomgång.
 
Återkoppling, inget fel på pumpen allt verkade vara i sin ordning (förutom givaren till kompressor tempen som hade lossnat :crysmile:)

Så nu är vi lite mera lugna. Det bör vara att allt ligger under samma jordfelsbrytare. Hade det varit kortslutning i elpatronen bör säkringen ha gått på pumpen enligt vp killen. Lustigt att de inte kunde ha sagt detta över telefon:thinking:
 
Man vill nog kontrollera på plats innan man ger sina utlåtanden. Att rabbla upp ev fel med ett telefonsamtal är knappast speciellt seriöst.
 