Ingen som har en "Handbok 421" till salu?
 
Till vad för något är den handboken? ???
 
Jesca_j skrev:
Till vad för något är den handboken? ???
"Kompendium med standarder för dimensionering av ledningsnät för lågspänning."

Nithin skrev:
http://www2.elsak.se/proffs/pubform.asp?page=0
Kan man beställa som privatperson också?
 
Du kan beställa den från SIS-förlag som privatperson, inga hemliga grejer!

Är det bara lite dimensionering du ska göra kan du ju alltid prata med någon behörig elektriker så hjälper denne säkert till!
 
sverre skrev:
Du kan beställa den från SIS-förlag som privatperson, inga hemliga grejer!

Är det bara lite dimensionering du ska göra kan du ju alltid prata med någon behörig elektriker så hjälper denne säkert till!
Nä, tänkte faktiskt göra ett eget program/webbsida för kabeldimensionering.

Hur får man reda på förimpedansen i leveranspunkten? Genom att ringa nätägarens kundtjänst, eller?
 
CyberStoffe skrev:
Nä, tänkte faktiskt göra ett eget program/webbsida för kabeldimensionering.

Hur får man reda på förimpedansen i leveranspunkten? Genom att ringa nätägarens kundtjänst, eller?
Japp, enligt gammla (fortfarande gällande) föreskrifter är dom skyldiga till det, det kravet föreligger inte i dom nya (också gällande).
Men dom blir bara glada om man ringer och frågar!
Problemet kan bli att komma förbi växeln hos t.ex. Vattenfall.
Där fick jag rådet av telefonisten att kontakta en elektriker ;D, men efter mycket tjat och förklaringar kom jag till rätt person.
Denne blev mycket glad, och påpekade att alldeles för få ringer och frågar.

Har du en installationstestare kan dessa också mäta fram impedansen!
 
sverre skrev:
Japp, enligt gammla (fortfarande gällande) föreskrifter är dom skyldiga till det, det kravet föreligger inte i dom nya (också gällande).
Men dom blir bara glada om man ringer och frågar!
Problemet kan bli att komma förbi växeln hos t.ex. Vattenfall.
Där fick jag rådet av telefonisten att kontakta en elektriker ;D, men efter mycket tjat och förklaringar kom jag till rätt person.
Denne blev mycket glad, och påpekade att alldeles för få ringer och frågar.

Har du en installationstestare kan dessa också mäta fram impedansen!
Man borde väl också ganska enkelt kunna mäta spänning utan last och vid en känd last (kupévärmare på 2kW är mitt standardval när det gäller att få fram en portabel last som är hyffsast stor elektriskt sett), och helst mäta strömmen hos lasten också?

Om man som räkneexempel har 230V olastat och 220V vid 10A last så har man ju en impedans hos elnätet på 1 ohm. (spänningssänkning på 10 volt (230-220) delat på 10 ampere ström ger ett ohm).

Man ska ju se upp med mätare som ger rysligt dåliga resultat vid växelströmmätning, och se upp med laster som är induktiva/kapacitiva, rena värmeprylar eller möjligen glödlampor är vettigaste belastningen man kan mäta på.
 
Nja, det funkar ju inte så bra!
Hur vet du vilket spänningsfall du har i ledningen från trafo till ditt uttag?
Eller är hela anläggningen obelastad när du gör tomgångsmätningen?

I den totala kretsimpedansen tar man även med trafons impedans, så du måste veta storleken på denna för att få ett riktigt värde.

Och det är ju impedansen mot jord, inte fas-nolla (även om dom bör vara väldigt lika)

Sedan har du en storhet till som du måste ta i beaktning vid dimensionering!
Den trefasiga kortslutningsströmmen IK3!

Du måste veta att dina skyddsapparater klara av att bryta denna!
 
Sverre: Har du köpt nån installationstestare än?
 
Nix, har förmånen att kunna låna en Eurotester när behovet uppstår!
 
Erik_D: Själv då?
 
Jo jag köpte en fluke 1653 för nått halvår sen.
Fungerar över förväntan smidigt.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.