Hej

Problem
Får inte upp värmen i huset. I morse var det 16,4°C på markplan och ca 17,5°C i källaren. Har inte mycket emot att källaren är svalare, men markplan borde ligga över 20°C tycker jag.

Info
Panna: Stiebel Eltron (2006)
System: Luft/Vatten.
Rörsystem: Enrörssystem
Hus: 113m2+113m2 källare
Radiatorer: 8 + 4 källare

Temperaturer
Ute: -5,7°C (enligt pannan). -7°C enligt app.
Markplan: Runt 18°C
Källare: Runt 17,5°C
Framledningstemp: 43,4°C (utan patron)
Retur temp: 34,9°C (utan patron)

Med patron igång kommer framledningstempen upp i 65°C, vilket gör att pannan stänger ner sig för att skydda sig själv mot överhettning.


Frågor
1. Är det normala temperaturer?
2. Vid vilken temperatur går era patoroner in och hjälper till?
3. Har er panna samma funktion, att den stänger ner vid 65°C?
4. Varför kan jag inte få upp temperaturen mer?


Tack på förhand
Robban
 
T
Har du problem med varmvattnet med eller är det endast värmen som strular ?
 
T tobbetk skrev:
Har du problem med varmvattnet med eller är det endast värmen som strular ?
Varmvattnet går okej antar jag. Har det på 50 grader. Men samma situation uppstår om patronen är igång, då stannar pannan innan VV har nått sin önskade temperatur.
Och om då VV är exempelvis 48 grader när panna stänger av sig, då sparar den värdet och ändrar då det "önskade värdet" till 48 istället för 50.
Så kan det fortsätta så och om jag inte göt en manuell ändring så kan VV va nere på 35 grader typ.
Men som sagt så funkar det OK nu med VV.
 