Säkerhetsventil värmekretsretur??
Bor i en villa med Fjärrvärme, Kom ner till värmeväxlaren eller vad det kan heta och det var blött på golvet. När jag kollade lite närmare så hittade jag en fjäderbelastad säkerhetsventil gissar jag på, på denna ventil eller vad det är står det retur värmekrets har ca 1 bar i systemet på ett 2 våningshus med källare är det bara att byta denna provade att öppna och stänga den men ingen förbättring, tacksam för svar
Äldre värmesystem har säkerhetsventil på 1,5 bar och kanske löste den ut nu när det blev extra kallt väder och temperaturen i värmesystemet ökade? Kan fastna skräp i ventilen så försök öppna och låt spola igen några gånger. Sedan fyll upp värmevatten till 1 bar igen. Fortsätter det läcka får man byta säkerhetsventilen. Kan även bero på fel i expansionskärlet om trycket åker upp och ner.
Medlem
· Västra Götaland
· 2 891 inlägg
Ibland går det att få dem täta genom att knacka lite lätt på sidan av dem, annars är det bara att byta.
Medlem
· västernorrland
· 102 inlägg
Byt ut den till en ny 2,5 bar altech, kostar inte mycket