M
Hej. Det verkar som så att den undre cirkulationspumpen på vår panna har gett upp. (Vi har luft vatten värmepump)
Pannan varnar att något är fel och vid undersökning visar det sig att pumpen ”står still”. Den försöker arbeta för fullt, låter illa och är kokhet.

det resulterar i att utedelen inte fungerar då vattnet inte pumpas in i pannan ordentligt antar jag?

det kommer en VVS kille imorgon eftermiddag men bör jag göra något tills dess? Är nästan rädd att pumpen ska börja brinna inatt när vi sover, plus att det är -12 ute

mvh
 
  • Överhettad cirkulationspump under panna med kärl för läckage, misstänkt haveri.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Den blanka mässings pluggen i mitten kan skruvas bort, det kommer lite vatten mindre än en 1/2 kaffekopp.
Innanför syns motoraxeln den går att vrida med en skruvmejsel ( modell stor) gör det, oftast går pumpen igång, eller så känner man om den är helt död elektriskt och kan vridas fram / back utan motstånd.
 
M
L Leif i Skåne skrev:
Den blanka mässings pluggen i mitten kan skruvas bort, det kommer lite vatten mindre än en 1/2 kaffekopp.
Innanför syns motoraxeln den går att vrida med en skruvmejsel ( modell stor) gör det, oftast går pumpen igång, eller så känner man om den är helt död elektriskt och kan vridas fram / back utan motstånd.
Tack för svar. Behöver man stänga av pumpen innan på något vis? Vet nämligen inte hur man stänger av endast cirkulationspumpen utan får isåfall stänga av hela pannan.
 
Nej, den skall vara till så man känner om elmotorn vill driva runt axeln i pumpen. Går den att vrida lika lätt på båda hållen så är det ett elektriskt fel.
Elektriskt fel kan vara condensatorn kass, eller om där är ett vred för hastighet kan där vara glappkontakt.
Har du ett mätinstrument så kan man kolla om där spänning 230V fram till motorn.
 