Börjar med att säga att det här med värme o vatten inte är min grej. Jag är bra på andra saker helt enkelt.

Bor i ett nybyggt hus (2019) utanför Stockholm, där vi har golvvärme i våning 1, ca 143kvm och radiatorer i våning 2, som är ca 84kvm. Har en Nibe F750 frånluftspump, som för övrigt låter som ett flygplan, men det är ett annat ämne i sig.

Så till frågan, nu när det har varit rejält kallt senaste dagarna (-15C) så har vi haft problem med att få behaglig temperatur i huset. Det är 4-6 graders temp skillnad mellan våning 1 och våning 2, ca 19-20 grader nere och 24-25 grader i våning 2 som har radiatorer. Jag skulle egentligen vilja ha det nästan tvärtom, att det är varmare nere och svalare uppe där vi har sovrummen. Ska också tillägga att det inte finns termostater att vrida på radiatorerna,

Lägger till bilder på anläggningen, där golvärmesystemet är i tvättstugan (våning 1) och fördelaren? till radiatorer i våning2. Hoppas att någon kan förklara för mig och vad jag skulle kunna göra för att få rätt temp. Som sagt, det här är inget jag kan så ni får gärna förklara på ett enkelt sätt så att jag förstår :)

Golvvärmeinstallation i tvättstuga med pump, flera fördelningsrör och termostatventiler, samt fördelare för radiatorer. Fördelare för radiatorvärme i våning 2 med märkta ventiler och anslutna rör.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Skulle tro att du har separat menyer (styrsystem i frånluftsvärmepumpen) för radiatorerna och golvvärmen eftersom de normalt behöver jobba med olika temperatur.

Var temperaturen lagom på båda våningarna tidigare när det var varmare ut?

I så fall nu när det är kallt ute så kan du prova med att sänka kurvlutningen ett steg på menyn som hör till övervåningen. (=Då blir det lite svalare på övervåningen). Sen ökar du på kurvlutningen ett steg på nedervåningen (=Så blir det varmare på nedervåningen).

Sen VÄNTAR du någon dag och se om det blir bra. Det tar ett tag för huset att jämna ut temperaturförändringen som du vill åstadkomma.
 
  • Gilla
SPQ78
  • Laddar…
S SPQ78 skrev:
Börjar med att säga att det här med värme o vatten inte är min grej. Jag är bra på andra saker helt enkelt.

Bor i ett nybyggt hus (2019) utanför Stockholm, där vi har golvvärme i våning 1, ca 143kvm och radiatorer i våning 2, som är ca 84kvm. Har en Nibe F750 frånluftspump, som för övrigt låter som ett flygplan, men det är ett annat ämne i sig.

Så till frågan, nu när det har varit rejält kallt senaste dagarna (-15C) så har vi haft problem med att få behaglig temperatur i huset. Det är 4-6 graders temp skillnad mellan våning 1 och våning 2, ca 19-20 grader nere och 24-25 grader i våning 2 som har radiatorer. Jag skulle egentligen vilja ha det nästan tvärtom, att det är varmare nere och svalare uppe där vi har sovrummen. Ska också tillägga att det inte finns termostater att vrida på radiatorerna,

Lägger till bilder på anläggningen, där golvärmesystemet är i tvättstugan (våning 1) och fördelaren? till radiatorer i våning2. Hoppas att någon kan förklara för mig och vad jag skulle kunna göra för att få rätt temp. Som sagt, det här är inget jag kan så ni får gärna förklara på ett enkelt sätt så att jag förstår :)

[bild] [bild]
Spontant skulle jag säga att du behöver en injustering av ditt värmesystem. Det kan möjligen ha gjorts när det byggdes, men baserades det på schablon, ex ett effektbehov på 50 W/m2 så kan det bli lite galet ibland.

Sätta termostater på radiatorerna skulle få ner temperaturen på övervåningen men de ventiler som sitter där i dagsläget kan uppenbarligen strypas hårdare.

Lämpligt att få upp flödet på golvvärmen. Sedan kanske också titta över att justera tempkurvor och lutning.

Inte helt enkelt att göra detta själv om man inte har vissa kunskaper.
 
  • Gilla
SPQ78
  • Laddar…
S skogstomten skrev:
Skulle tro att du har separat menyer (styrsystem i frånluftsvärmepumpen) för radiatorerna och golvvärmen eftersom de normalt behöver jobba med olika temperatur.

Var temperaturen lagom på båda våningarna tidigare när det var varmare ut?
Tack för svar. Har inte separat meny i värmepumpen, det går att justera värme, kurva, fläkt etc, men det är bara en inställning och inte två så att säga.

Det har varit helt OK tidigare och inte så stora skillnader, tills det blev riktigt kallat sista veckan här.

oskar.valta oskar.valta skrev:
Spontant skulle jag säga att du behöver en injustering av ditt värmesystem. Det kan möjligen ha gjorts när det byggdes, men baserades det på schablon, ex ett effektbehov på 50 W/m2 så kan det bli lite galet ibland.

Sätta termostater på radiatorerna skulle få ner temperaturen på övervåningen men de ventiler som sitter där i dagsläget kan uppenbarligen strypas hårdare.

Lämpligt att få upp flödet på golvvärmen. Sedan kanske också titta över att justera tempkurvor och lutning.

Inte helt enkelt att göra detta själv om man inte har vissa kunskaper.
Ja, jag gissar också på att vi behöver justera in värmesystemet, Ska få hit någon som kan kika på det och kanske sätta termostater också.
 