Hejsan, när jag köpte mitt hus förra hösten 19 minns jag att manometern på värmesystemet visade ett tryck av ca 1BAR, nu när jag kikade på pannan så såg jag att den låg i botten... så tänkte fylla på. Men jag har lite funderingar kring övertrycksskyddet. Antar att det är den blåa ventilen på bilden.
När jag vrider på filling-ratten lite grann hör jag att det brusar i rören in i pannan, men trycket verkar inte ändras. Måste man vrida på ordentligt eller ska man vara försiktig med fyllningen?
 
  • Värmesystem med kopparledningar märkta "retur" och "kallvatten in", en blå ventil och en fyllningsknapp med texten "filling".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
VVS-installation med märkta säkerhetsventiler och manometer för uppvärmningssystem. Ventil 1 för tappvarmvatten, ventil 2 för radiatorer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

1 = säkerhetsventil för tappvarmvattnet, sitter på kallvattensidan, precis efter avstängsventilen med inbyggd backventil.
2 = säkerhetsventil för radiatorkretsen, sitter ihop med manometern.

Edit, påfyllningsventil måste skruvas flera varv för fullt öppet.
 
Beroende på hur stort expansionskärlet är kan det ta en liten stund. Det är några liter vatten som ska fyllas på.
 