Propparna går bums på två nedgrävda 220V-ledningar lagda i rör. Funkade dessförinnan utmärkt i ca tio år. Kan sorkar och möss åstadkomma kortisar i rörlagda ledningar under jord? Kan de överhuvudtaget rå på en kapel, som är godkänd för nedgrävning och fixa en kortis? Är bästa spårningsmetoden att slå av huvudströmbrytaren, ta ur berörda säkringar, dra ur stickproppar, skruva ur alla lampor och sedan motståndsmäta sig fram systematiskt med multimeter? Om jag då finner att kortisarna måste ligga under jord återstår föga mer än att fästa en stark nylonlina i endera kabeländan, lossa andra änden och börja dra kabeln ut ur de underjordiska rören. En granne påstår att man numera istället kan mäta över kabeln, tills man exakt hittar kortisstället och därefter gräva sig ned dit och reparera. Tyvärr vet han inte riktigt hur.:confused:
 
E
H Hans Åke Lindquist skrev:
Propparna går bums på två nedgrävda 220V-ledningar lagda i rör. Funkade dessförinnan utmärkt i ca tio år. Kan sorkar och möss åstadkomma kortisar i rörlagda ledningar under jord? Kan de överhuvudtaget rå på en kapel, som är godkänd för nedgrävning och fixa en kortis? Är bästa spårningsmetoden att slå av huvudströmbrytaren, ta ur berörda säkringar, dra ur stickproppar, skruva ur alla lampor och sedan motståndsmäta sig fram systematiskt med multimeter? Om jag då finner att kortisarna måste ligga under jord återstår föga mer än att fästa en stark nylonlina i endera kabeländan, lossa andra änden och börja dra kabeln ut ur de underjordiska rören. En granne påstår att man numera istället kan mäta över kabeln, tills man exakt hittar kortisstället och därefter gräva sig ned dit och reparera. Tyvärr vet han inte riktigt hur.:confused:
Gnagare förekommer i rör men som regel då misstaget gjorts att låta detta sticka upp ovan mark, det ska alltid vara ett släpp på röret innan det går in i byggnaden.

Hur lång sträcka, har det grävts i närheten av kablar under dessa tio år?

Vad är det för kabel typ?
 
I telebranschen finns det utrustning som kan mäta fram var ex ett avbrott finns. Tveksam om det det går att applicera på ditt problem.
Sorkar eller möss, nej det tror jag inte kan skada kabeln. Detta sagt utan att veta hur just dina grejer ser ut och är installerade.
 
Isolera kabeln på båda sidor elektriskt. Mät isolationmotstång med en Megger (eller tests med multimetern vilket troligen inte ger något bra resultat.
Om du vet att kabeln är skadad under jord kan vissa kabelfirmor lokalisera med specialutrustning (TDR, bryggmätning, ton mm.
Kabeln har ju kommit in i röret då borde den rimligen kunna dras ut. Att gräva sig fram till felstället hjälper inte så mycket för du kan knappast skarva kabeln i röret och det skulle krävas en ganska dyr skarvsats.
Hur lång är det i röret?.
 
E
Det som talar för att du kan hitta detta felet lätt är att du skriver att propparna börjat gå samtidigt för bägge kablarna.

Jag antar det inte är parallella så vill du beskriva vad de är till, längder och vilka sträckor de går i samma schakt.

Om propparna går direkt kommer du kunna identifiera de största överledningarna, men nu antar jag att det är en enfas kabel med blott 3 ledare, då finns det inte mycket att megga utan felet är konstaterat av proppen.

Nackdelen med att mäta med multimeter är att endast grova fel konstateras, visar det bra värden kan säkringen likväl smälla imorgon eller efter fem minuter.
 
E El-Löken66 skrev:
Gnagare förekommer i rör men som regel då misstaget gjorts att låta detta sticka upp ovan mark, det ska alltid vara ett släpp på röret innan det går in i byggnaden.

Hur lång sträcka, har det grävts i närheten av kablar under dessa tio år?
Har inte grävts alls. Men där röret (gul veckad plast ) går in i byggnader kan möjligen en liten mus ha tagit sig ned längs kabeln. Under marken har alla möjliga rör av större dimensioner använts. Där kan en eventuell mus ha kommit år att gnaga sönder kabeln. Jag lade avsiktligt kabeln så, att den ska gå att dra ut ur rören med en lina och en ny kabel sedan dras in med linans hjälp. Bör tillägga att de båda kortisdrabbade utomhusledningarna är säkrade med var sin 10A säkring.
 
E
H Hans Åke Lindquist skrev:
Har inte grävts alls. Men där röret (gul veckad plast ) går in i byggnader kan möjligen en liten mus ha tagit sig ned längs kabeln. Under marken har alla möjliga rör av större dimensioner använts. Där kan en eventuell mus ha kommit år att gnaga sönder kabeln. Jag lade avsiktligt kabeln så, att den ska gå att dra ut ur rören med en lina och en ny kabel sedan dras in med linans hjälp. Bör tillägga att de båda kortisdrabbade utomhusledningarna är säkrade med var sin 10A säkring.
Ligger det i samma rör då?

Varför skulle två kablar gå sönder samtidigt enligt dig, eller den ena kan ha legat spänningslös längre kanske?
 
Hallå EL-Löken 66! Ena underjordsledningen går till en gäststuga på ena sidan bostadshuset. Andra kabeln går först till ett växthus och därefter till en redskapsbod på andra sidan huset. Kablarna går således inte i samma rör eller ens samma rörgrav. Längsta sträckan - via växthuset - är 40 meter. Och som sagt, båda ledningarna har var sin säkring. Kommer inte ihåg kabelns typbeteckning. Bara att den var godkänd både för nedgrävning och dragning i vatten.
 
Fel i kabel med s,k, glimning och en kabel bredvid gör att dom blir brända på det ställe som skadan är, tänk elda, vedträt ovan tänder från den som ligger på sidan om. Bara koppla upp och dra ur allt, finns ingen genväg.
 
J jonaserik skrev:
Fel i kabel med s,k, glimning och en kabel bredvid gör att dom blir brända på det ställe som skadan är, tänk elda, vedträt ovan tänder från den som ligger på sidan om. Bara koppla upp och dra ur allt, finns ingen genväg.
Du har nog rätt. Ska först kolla ännu en gång att inget konstigt fel uppstått inomhus. Sedan återstår bara att dra ut kablarna med en påbunden nylonlina och därefter med linans hjälp dra in nyköpta jordkablar i rören. Säkert billigare än att anlita en professionell kortisspårare,l slagrutegubbe eller att inhandla dyra skarvdon för underjordsbruk.:D
 
E
H Hans Åke Lindquist skrev:
Du har nog rätt. Ska först kolla ännu en gång att inget konstigt fel uppstått inomhus. Sedan återstår bara att dra ut kablarna med en påbunden nylonlina och därefter med linans hjälp dra in nyköpta jordkablar i rören. Säkert billigare än att anlita en professionell kortisspårare,l slagrutegubbe eller att inhandla dyra skarvdon för underjordsbruk.:D
Ja, är det 40m 3G2,5 i rör blir det bäst att byta hela om möjligt.

Men som någon nämnde innan, lossa kabeln i änden och mät på den för att konstatera att felet ligger just på den delen, innan något annat görs. Kanske ligger musen bakom centrallocket.
 
H Hans Åke Lindquist skrev:
Du har nog rätt. Ska först kolla ännu en gång att inget konstigt fel uppstått inomhus. Sedan återstår bara att dra ut kablarna med en påbunden nylonlina och därefter med linans hjälp dra in nyköpta jordkablar i rören. Säkert billigare än att anlita en professionell kortisspårare,l slagrutegubbe eller att inhandla dyra skarvdon för underjordsbruk.:D
Helt rätt. Jag köpte billiga stålvajrar från C-O. Dom tål hur mycket som helst för inga pengar.
 
H Hans Åke Lindquist skrev:
Du har nog rätt. Ska först kolla ännu en gång att inget konstigt fel uppstått inomhus. Sedan återstår bara att dra ut kablarna med en påbunden nylonlina och därefter med linans hjälp dra in nyköpta jordkablar i rören. Säkert billigare än att anlita en professionell kortisspårare,l slagrutegubbe eller att inhandla dyra skarvdon för underjordsbruk.:D
Ska du dra ur kablarna så knyt på ett tunnare rep (MIN 5-6 mm).
För att hitta skadan OM det är i marken kan du koppla ur kabeln i alla ändar, sätta ett elstängselaggregat i dom trådar som du har kortslutning i och ta en hederlig transistorradio och följa kabeln. Du kommer att tydligt hör när du kommer till kortslutningsstället pga av det höga "knäppet/spraket" i radion.
 