N NikeWolf skrev:
Ska försöka imorgon fm, måste hämta fram pall stegen då jag är så kort. Har just nu bara pallat UPP med brädlappar och en hink så jag kan kika över kanten.
Dock är jag envis som en åsna. Så jag ger mig inte.
Efter min sambo skada så har jag lärt mig mycket.
Har fått fram en pall nu, I vilken ände ska jag börja skruva?
 
Är det rätt värden jag har på min Nibe Fighter 1210.

Temp i hallen just nu:13 grader, Det elementet är fesljummet ca 10cm från (ovankant)

VB Fram 17 (49)
Varmvatten 60 ( har satt på extra värmning då hela familjen ska skrubbas)
Ute temp -4
VB-r 15 (49)
VVstart 60 (44)
Kb-f 7
Kb.r 50 ( 2)
Kurvlutning 10 (Den är rätt)
vp starter 26402
vb start om 3min

Expansionskärlet visar på 1,5b

Elementen avluftade avstängd panna/vatten.
Det tjocka röret längst in är varmt (ibland)
Det tunnare röret se bild är varmt ibland

Vilket rör går för elementen?

En huvudsäkring (Propp) löste ut igår, bytte den. Imorse larmade pannan. Såg ej vad det stod
 
N NikeWolf skrev:
Är det rätt värden jag har på min Nibe Fighter 1210.

Temp i hallen just nu:13 grader, Det elementet är fesljummet ca 10cm från (ovankant)

VB Fram 17 (49)
Varmvatten 60 ( har satt på extra värmning då hela familjen ska skrubbas)
Ute temp -4
VB-r 15 (49)
VVstart 60 (44)
Kb-f 7
Kb.r 50 ( 2)
Kurvlutning 10 (Den är rätt)
vp starter 26402
vb start om 3min

Expansionskärlet visar på 1,5b

Elementen avluftade avstängd panna/vatten.
Det tjocka röret längst in är varmt (ibland)
Det tunnare röret se bild är varmt ibland

Vilket rör går för elementen?

En huvudsäkring (Propp) löste ut igår, bytte den. Imorse larmade pannan. Såg ej vad det stod
Så här ser texten ut ibland
 
  • VVS-installation i källare med kopparrör och en oskyddad elektrisk kabel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital display på en enhet med suddig text som är svårläst.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
O
1: Du tillverkar just nu varmvatten. Då kommer du ej ha särskilt mycket värme på radiatorkrets och det är rätt.
2: Läs av temperaturer efter 10 minuter värmedrift.
3: hur högt är det från expanionskärlet till högst belägna radiator?
 
O
4: Hur vet du att kurvan är rätt? Kurvan skall justeras efter ditt hus energibehov.
5: Trycket i expanionskärlet är okänt. (kan bara mätas med trycklöst system mot blåsan på expansionskärlet.)
 
O
N NikeWolf skrev:
Denna prata jag om.
Avtappning av värme eller vatten.
 
  • Gilla
DonPablo
  • Laddar…
O
N NikeWolf skrev:
Denna grå har jag hittat
Trevägsventil.


Kolla om denna kan växla om vid övergång till värmeproduktion,

Ställdonet på ventilen kanske gått sönder, de betyder att den inte orkar öppna till värmebäraren då du producerar varmvatten enligt tidigare bild.
När Pumpen gör värme så bör du känna skillnaden mellan tillopp och retur. Om du lyssnar precis i programskillnaden så ska du höra och känna värme gå ut på rören.
Om vattnet cirkulerar så ska det vara en märkbar skillnad mellan tillopp och retur. Dåligt flöde så borde det kunna vara 15/20+ i skillnad efter 10-20 minuter.
Vid ok så kanske du känner -10/15 skillnad.`( Men detta beror helt på uppvärmning/utetemp och dimesnionering.)
 
O Ovation skrev:
Trevägsventil.


Kolla om denna kan växla om vid övergång till värmeproduktion,

Ställdonet på ventilen kanske gått sönder, de betyder att den inte orkar öppna till värmebäraren då du producerar varmvatten enligt tidigare bild.
När Pumpen gör värme så bör du känna skillnaden mellan tillopp och retur. Om du lyssnar precis i programskillnaden så ska du höra och känna värme gå ut på rören.
Om vattnet cirkulerar så ska det vara en märkbar skillnad mellan tillopp och retur. Dåligt flöde så borde det kunna vara 15/20+ i skillnad efter 10-20 minuter.
Vid ok så kanske du känner -10/15 skillnad.`( Men detta beror helt på uppvärmning/utetemp och dimesnionering.)
Åh tack ska försöka kolla det imorgon.
Återkommer under en.
Långkalsonger o dubbla tröjor och tofflor en natt till.
 
O
KOlla filtret på värmesystemet först, det är oftast den största boven till dessa problem. din första bild p et som sitter närmast pannan
 
O
detta är filtret.
 
O
det bakre röret till höger
 
  • Gilla
NikeWolf
  • Laddar…
Ni har bytt från den gamla 3 vägsventilen till en nyare modell, är denna nya med plastinsats, så har flera av dom gått sönder. Dra ut sprinten och lyft klumpen rakt upp, det ska finnas en tapp där som är rektangulär med en rundad sida, finns inte tappen där, då är problemet i ventilen, annars kan det även vara motorn.
 
O Ovation skrev:
detta är filtret.[bild]
den med blått går som en fyrkant rött --- blått ,eller som jag tror den nid väggen?
 
Filtret är det som är in mot väggen med locket som ska öppnas vänt mot väggen
 
V Vector skrev:
Filtret är det som är in mot väggen med locket som ska öppnas vänt mot väggen
Var det filtret som tidigare tipsades om skulle rengöras som första åtgärd.
 
  • Gilla
NikeWolf
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.