Hej Har ett par frågor.

Bor i Attefall byggt -80 med Mekanisk frånluft.

Efter att ha renoverat köket och kastat ut köksfläkten till förmån för bänkfläkt i köksön med plasmafilter så har vi idag ingen styrning av Alliancefläkten på taket.

2 badrum och Bastu som går ihop i samma kanal, samt en kanal från köket som idag är blockerad. Fläkten sitter på tkaet och är på 1,6A vad jag kan läsa mig till..

Kan man parallellkoppla två tyristor enheter så att en går på ett grundflöde och en kan jag koppla in till en fuktgivare i kanalen?

Min tanke är att sätta fuktgivaren i ventilationskanalen där badrum/bastu piporna går ihop, det tar enl beräkning under 1sekund för luften att hinna dit vid 15m3/h som vad jag förstår är kravet i flöde.

Denna fuktgivare skulle styra en av tyristor som vid signal från fuktgivaren ökar ventilationen tills luftfuktigheten minskat igen och ventilationen går ner på grundnivå genom den första tyristorn.

Någon som har erfarenhet av detta och tips på hur man kopplar och vilka tyristor/fuktgivare som skulle vara lämpliga?

MVH
 
H
Hej!
Flödeskravet beror på storleken på ditt hus. Allmänna ventilationskravet är 7 liter per sekund och person samt 0,35 liter per sekund och m2.

Vilken sorts styrsignal är det till alliancefläkten?
Har inte någon vidare koll själv på alliancefläktar men denna tråd pratar en del om styrning av den
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47863.0
Inlägg #6 skriver "I alliance kåpan så sitter det sannolikt en transformator med utspänningar från 60-180volt eller något i den stilen."

Här är en variant vid 0-10V styrsignal på fläkten
https://www.byggahus.se/forum/threads/fuktstyrning-foer-ec-kanalflaekt.253222/
 
Tack, ska in och läsa på..

Bifogat ligger bilder från fläkten.
Ingen styrning i fläkten vad jag kan se den satt i köksfläkten.

15l/s är väl rekommenderat flöde från kök, badrum osv.. skrev fel enhet ovan..
 
  • Öppen elektrisk anslutningslåda med ledningar och kondensator monterad på en smutsig köksfläkt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild på en etikett på en fläktmotor med specifikationer och en varningstext, omgiven av damm och smuts.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild på en dammig och smutsig fläktmotor med en orange kondensator utan synlig styrning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
H
Okej, 1fas AC-motor. Borde kunna varvtalsregleras med en sån här
https://www.clasohlson.com/se/Varvtalsregulator/p/36-1664

Hittade en annan tråd där de löst det rätt smart:
https://www.byggahus.se/forum/threads/fuktstyrd-central-kanalflaekt.232832/

Varvtalsregulatorn ställs in på det minimiflöde du vill ha. Sedan har du en fuktgivare som skickar signal till ett relä som växlar mellan varvtalsregulatorn eller 230V spänning.

Så du behöver ett relä som tar 0-10V eller 4-20mA som är den vanligaste signalerna för givare i såna här sammanhang.
 
Du har ingen Alliance fläkt på taket. Möjligen att du hade en Alliancefläkt i köket som kan styra fläkten på taket. Det står ganska tydligt att du har en takfläkt från SVAB på bilden. Alliance köksfläktar finns i olika utförande. Där en gjordes för att kunna styra även takfläktar för mekanisk frånluft. Då det tidigare inte fanns köksfläktar som kunde styra fläkten på taket. Utan mer ett skjutreglage för att höja farten på takfläkten. Med Alliance fick man även en köksfläkt för att kunna höja effekten. Samt att man med reglage bara kunde höja takfläkten effekt när man duschade etc.
 
Redigerat:
S slurppe99 skrev:
Du har ingen Alliance fläkt på taket. Möjligen att du hade en Alliancefläkt i köket som kan styra fläkten på taket. Det står ganska tydligt att du har en takfläkt från SVAB på bilden.
ok, trodde det var själva systemet som kallades ”Alliance”
 
H halj skrev:
Okej, 1fas AC-motor. Borde kunna varvtalsregleras med en sån här
[länk]

Hittade en annan tråd där de löst det rätt smart:
[länk]

Varvtalsregulatorn ställs in på det minimiflöde du vill ha. Sedan har du en fuktgivare som skickar signal till ett relä som växlar mellan varvtalsregulatorn eller 230V spänning.

Så du behöver ett relä som tar 0-10V eller 4-20mA som är den vanligaste signalerna för givare i såna här sammanhang.
Ok,
Frågan är då hur jag kopplar ”förbi” varvtalsregulatorn för att sen forcera, isf skulle jag kunna använda trådlösa fuktsensorer i badrummen som skickar signal till ett relä som ger 230V till fläkten under tiden man duschar, samt även kunna koppla in timers osv.. Har Google Nest/Home man kanske kan styra det via det..
https://www.kjell.com/se/produkter/...enlarm/nedis-smartlife-lackagedetektor-p51567
 
Redigerat:
Hittade denna tråden när jag googlade lite nu!
Jag ser att du har exakt samma fläkt som jag har på taket.
Och jag står inför samma problem du ställts inför här, jag kommer byta ut spis till en med inbyggd fläkt och behöver en bra lösning som kan styra den mekaniska frånluften i övriga huset.

Hur löste du det?
 