Tänkte bygga om en klädkammare till tvättstuga I vår lägenhet. Klädkammaren ligger vägg i vägg med köket så när vi renoverade köket för ett tag sedan passade jag på att be VVS-killen dra avlopp och kallvatten till klädkammaren. Avloppet i köket är av gammal modell med gjutjärn som sticker upp vilket medförde att avloppet i klädkammaren sitter cirka 10 cm ovan befintligt golv, se bild.
Min fråga är om det finns alternativ till golvbrunn? Eller behöver jag höja hela golvet?
Under klickgolvet finns ett gammalt brädgolv. Kan man lägga golvspån direkt på detta golv eller behöver man ta bort det?
Haft kontakt med några hantverkare och fått lite olika bud, varför jag hade uppskattat lite input så jag kan presentera en mer färdig lösning till den firma som tar sig ann jobbet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Min fråga är om det finns alternativ till golvbrunn? Eller behöver jag höja hela golvet?
Under klickgolvet finns ett gammalt brädgolv. Kan man lägga golvspån direkt på detta golv eller behöver man ta bort det?
Haft kontakt med några hantverkare och fått lite olika bud, varför jag hade uppskattat lite input så jag kan presentera en mer färdig lösning till den firma som tar sig ann jobbet.
Om du ska följa Branschreglerna SäkerVatten så ska tvättmaskin placeras i utrymme med golvbrunn. Så antingen höja hela golvet eller göra någon sorts upphöjd balja med golvbrunn som ansluter till avloppet.
Ok, misstänkte det. Frågan är ju om man då kan höja bara den bortre tredjedelen av golvet där maskinerna skall stå för att slippa snubbla varje gång man ska in i rummet.Eddie76 skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Fundera även på hur det blir vid inspektionsluckan. Följer du Säker Vatten ska det vara tätt golv också och då rimligen med uppvik. Svårt att avgöra från bilden men känns som att tätskikt kan komma i klammeri med luckan.
Enligt SäkerVatten är det undantaget bara godkänt i ett kök. Inga andra utrymmen.BirgitS skrev:
Märklig regel, som knappast inte kan ha något bakomliggande tekniskt stöd, utan bara finns för att det föreligger "önskemål/krav" från byggentreprenörssidan att lösningen "ska" vara godkänd.
Det hade säkert varit möjligt om jag tänkt på det innan. Nu är det nya köket på plats så hade behövt riva ut bänkstommen där diskhon är för att komma åt avloppet. Men kanske värt det. Jävligt dumt nu i efterhand att snåla på att inte sänka ner avloppet I köket när vi ändå höll på.GoForIt skrev:
Angående inspektionsluckan, är det inte möjligt att flytta upp den en bit bara om jag höjer golvet?
Ingen chans att komma åt avloppsstammen i golvet från denna sidan?T Mtongo skrev:Det hade säkert varit möjligt om jag tänkt på det innan. Nu är det nya köket på plats så hade behövt riva ut bänkstommen där diskhon är för att komma åt avloppet. Men kanske värt det. Jävligt dumt nu i efterhand att snåla på att inte sänka ner avloppet I köket när vi ändå höll på.
Angående inspektionsluckan, är det inte möjligt att flytta upp den en bit bara om jag höjer golvet?
Eftersom det är trägolv, är det uppreglat under?
Avloppsstammen går bakom gipsväggen rakt fram nu såg jag när jag stack in huvudet i inspektionsluckan.GoForIt skrev:
Vet inte riktigt vad som menas uppreglat men brädgolvet sitter direkt på balkar och mellan backarna är det full med grus/sand
Ligger stammen under golvnivån då?T Mtongo skrev:
I så fall är det väl bara att ansluta en golvbrunn där?