Luft/vatten värmepump är för liten
Vi köpte en luft/vattenpump för några år sedan
Det är en thermia Atec 5kw som är kopplad till en ackumulatortank på 500 liter.
Nu har vi byggt ut huset.
Huset är på 113m2 och när det är som kallast (neråt - 15)orkar inte den värma huset det blir ca 30 grader i tanken och
Utbyggnaden har vattenburen golvvärme
Vad gör jag?
Skaffa någon elvärme till golvvärmen i nya delen?
Köra med elpatron som sitter i ackumulatortanken?
Det är en thermia Atec 5kw som är kopplad till en ackumulatortank på 500 liter.
Nu har vi byggt ut huset.
Huset är på 113m2 och när det är som kallast (neråt - 15)orkar inte den värma huset det blir ca 30 grader i tanken och
Utbyggnaden har vattenburen golvvärme
Vad gör jag?
Skaffa någon elvärme till golvvärmen i nya delen?
Köra med elpatron som sitter i ackumulatortanken?
Medlem
· Sverige
· 5 093 inlägg
Du ska köra med elpatron, detta borde vara inställt så det kickar igång automatiskt. Ett väldimensionerat värmepumpssystem ska fungera precis så.
Luft/vatten (även luft/luft) tappar i effektivitet ju kallare det blir ute. När de är -15 så får man räkna med att ha tillsats värme från elpatronen. Kan rent av vara billigare i längden att gå över till elpatron, för när COP = 1 , vid en viss tempperatur ute (1kW in -> 1kW ut) så kan man undvika onödigt slitage på kompressorn. Men detta bör vara i ställt från fabrik, min ATEC avslutar kompressor drift vid -17. Kolla i menyn att den är i AUTO läge, då är kompressor och Tillsats på.
Liknande trådar
-
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Luftvärmepump isbildning - vattenskada
Värmepumpar -
Luft-vattenvärmepump nybyggnation, hur? HJÄLP!
Värmepumpar -
Erfarenheter utbyte av Nibe 310p till luft/vatten värmepump
Värmepumpar -
Luft/vatten värmepump, val och funktioner
Värmepumpar