Hej,
Jag har en termostat på väggen i mitt hus som jag inte förstått vad den tillför riktigt. Jag håller nu på och ska tapetserar och frågan blev då aktuell
min lekmannaanalys är följande:
huset värms delvis upp med el-element. Dessa har idag termostater(vred med temp angivelse). Tidigare kanske inte detta var fallet och då var det denna termostat som reglerade alla element i huset.
jag tog bort locket till termostat och har mätt mellan blå kabel(0) och brun och mellan blå kabel och svart. I båda dessa fall får jag 230v. Mäter jag mellan svart och brun får jag 0v. Tolkar detta som att svart eller brun in i termostat är fas. Och den andra är vad man nu ska säga tändtråden till alla element. Hur jag än vrider på vredet till termostat så får jag 230v dock, så antagligen är denna trasig eller urkopplad på ngt sätt. Om man nu har termostat på element borde man väl inte vilja ha denna?
Som det känns är detta något överflödigt som borde sättas i kopplingsdosa alt. Fräsas in i en aparatdosa i vägg?
Någon som förstår denna termostat här inne?
Med vänlig hälsning,
Jag har en termostat på väggen i mitt hus som jag inte förstått vad den tillför riktigt. Jag håller nu på och ska tapetserar och frågan blev då aktuell
min lekmannaanalys är följande:
huset värms delvis upp med el-element. Dessa har idag termostater(vred med temp angivelse). Tidigare kanske inte detta var fallet och då var det denna termostat som reglerade alla element i huset.
jag tog bort locket till termostat och har mätt mellan blå kabel(0) och brun och mellan blå kabel och svart. I båda dessa fall får jag 230v. Mäter jag mellan svart och brun får jag 0v. Tolkar detta som att svart eller brun in i termostat är fas. Och den andra är vad man nu ska säga tändtråden till alla element. Hur jag än vrider på vredet till termostat så får jag 230v dock, så antagligen är denna trasig eller urkopplad på ngt sätt. Om man nu har termostat på element borde man väl inte vilja ha denna?
Som det känns är detta något överflödigt som borde sättas i kopplingsdosa alt. Fräsas in i en aparatdosa i vägg?
Någon som förstår denna termostat här inne?
Med vänlig hälsning,
I mitt hus från 80-talet har jag en liknande lösning med separata termostater för elementen/takvärmen, samt en huvudtermostat som kopplar till/från alla element.
"Huvudtermostaten" är kopplad till ett tidur i säkringsskåpet för nattsänkning, vilket innebär att den agerar termostat under dom timmarna som man markerar i tiduret.
2002 ersatte jag direktelvärmen med LVP, så numera är den bara en säkerhetsbackup om LVP:n skulle rasa mitt i vintern.
Så kanske det här är resterna från någon liknande lösning?
"Huvudtermostaten" är kopplad till ett tidur i säkringsskåpet för nattsänkning, vilket innebär att den agerar termostat under dom timmarna som man markerar i tiduret.
2002 ersatte jag direktelvärmen med LVP, så numera är den bara en säkerhetsbackup om LVP:n skulle rasa mitt i vintern.
Så kanske det här är resterna från någon liknande lösning?
useless skrev:
Ok, kopplar ur den svarta. Fortf. 230 v mellan svart o blå. Och även mellan brun och blå. Så blev inte klokareuseless skrev:
tack för mkt bra input, då förstår jag syftet med den.. det behövs en fin manual för att förstå den där timernMats-S skrev:I mitt hus från 80-talet har jag en liknande lösning med separata termostater för elementen/takvärmen, samt en huvudtermostat som kopplar till/från alla element.
"Huvudtermostaten" är kopplad till ett tidur i säkringsskåpet för nattsänkning, vilket innebär att den agerar termostat under dom timmarna som man markerar i tiduret.
2002 ersatte jag direktelvärmen med LVP, så numera är den bara en säkerhetsbackup om LVP:n skulle rasa mitt i vintern.
Så kanske det här är resterna från någon liknande lösning?
ja elementet är ett stöd till lvp som du skriver.
Jag med, hos mig kallas läget "Manuellt"E elmont skrev:
Det är det jag har aktiverat nu som backup till LVP, termostaten har jag satt till 16 grader så att den inte riskerar att köra igång när LVP fungerar som normalt.
Känns rätt bra att ha den som backup när man är på skidåkning i Alperna, ingen risk att man kommer hem till en Igloo då
Liknande trådar
-
Vad är det som sitter på väggarna? Termostat?
Värme allmänt -
Koppla termostat med rumsgivare till vägguttag i förråd?
Frågor och svar om el och teknik -
Väggtermostat till gammalt elektriskt element
Värme allmänt -
Byta ut gammalt CTC temperaturreglage/väggtermostat?
Värme allmänt -
Gammal väggtermostat för derektverkand el, någon som minns?
El