E Expansionskärl skrev:
Hej vi har en Thermia bergvärmepump som fungerar men Den drar hela tiden vätska så vi måste fylla på i expansionskärlet.
Inget läckage invändigt ,vi har bytt cirkulationspump men ingen skillnad. Sen luftat systemet och det blev lite bättre . Vi fyller på mer vätska den kalla årstiden.Vi får fylla på ca 1 l varje vecka I expansionskärlet men bergvärmepumpen verkar fungera
Men något fel är det.
Är det någon som haft samma problem?
Hej! Vet inte om ni fått svar. Med störta sannolikhet är det inget fel. Varmt vatten tar större plats än kallt vilket gör att när temperaturen faller eller man förbrukar mycket varmvatten blir det med naturlighet ett behov av att fylla på vatten för det som ”tryckts ut”.
 
inte kb kärlet
 
Vi fyller på med någon sorts spritblandningen i vårt expansionskärl
Inte vatten.
 
Är det på köldbäraren som trycket sjunker så luktar det nog sprit i huset när den dunstar. Gå ut till borrhålet, lyft på locket och nosa om det luktar sprit. går KB-slangarna in hela i huset ? och inga skarvar ute.
 
M Martin Västerås skrev:
Hej! Vet inte om ni fått svar. Med störta sannolikhet är det inget fel. Varmt vatten tar större plats än kallt vilket gör att när temperaturen faller eller man förbrukar mycket varmvatten blir det med naturlighet ett behov av att fylla på vatten för det som ”tryckts ut”.
Frågan gällde väl expansionskärlet för köldbäraren?
 
  • Gilla
cpalm
  • Laddar…
Det luktar inte sprit i huset,vi har inget lock som går att lyfta vid borrhålet.
Ser idag att det har blivit lite is på det svarta nedersta röret som går in i pumpen. Isen sitter ca 10 cm från pumpen. Se bild.
(Det är den blå vätskan i plast behållaren vi fyller på.)
 
  • Värmepumpsinstallation med isbildning på det svarta röret nära pumpen och en plastbehållare med blå vätska.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Till Expkärl(TS): Du måste skära bort den svarta isoleringen, titta efter ärgningar och rinn. Luftfuktigheten i rummet kondenserar på rören (som håller minusgrader) letar sig in i gängan på en mutter och fryser=spräcker kopplingen=läcker Strax under ditt vita KBkärl är den vanligaste muttern som spricker.
 
Isoleringen ser lite skräpigt utförd, med korvigt eller kanske en synvilla.
 
Säkert sprucken mutter på utgående kbrör
 
  • Gilla
Tia78
  • Laddar…
Vi har återigen anlitat en firma hoppas de kan fixa det den här gången. Har inte haft någon tur tidigare.Tacksam för era erfarenheter och tips som kan ge oss vägledning .
 
Det blir grävning för att leta läckage till våren. Den har läckt 2-3 l på ett dygn i helgen, inget läckage inne så nu går den på enbart el och inställd så den även ger varmvatten.Återkommer om felet när vi grävt ifall någon kanske vill veta.
 
  • Gilla
hejhopp
  • Laddar…
Lukta i borrhålet, får inte lukta sprit , en klassiker är kopplingarna ( 90 graders ) ner i hålet, har du minusgrader ut så kan dom frysa och spricka där, sett det förut
 
  • Gilla
useless
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Lukta i borrhålet, får inte lukta sprit , en klassiker är kopplingarna ( 90 graders ) ner i hålet, har du minusgrader ut så kan dom frysa och spricka där, sett det förut
Hej, nu har vi grävt och konstaterar att det luktar sprit vid borrhålet. Du hade lösningen
Tänkte att jag skulle berätta att vi hittat felet. Tror vi … vi väntar på att de ska komma och laga rören. Bör vi tänka på något innan vi gräver igen allt sen ? Finns förbättringar som är värd att kosta på. Det händer väl mycket nytt när det gäller bergvärme och pumpen fungerar fortfarande fast den är 15 år.
 
Det fryser normalt inte nere i borrhålet, slangarna är svetsade i vändpunkten och har inte hört att det kan läcka där. Men i kopplingarna vid toppen kan det läcka eller frysa. Det kan bli kondens som kryper in i kopplingen från utsidan och spränger klämringen. Kommer det gubbar och byter kopplingar så finns inget mer att göra, dom vet vad som behövs. Det kan gå att linda en EL-tejp eller liknande runt koppling och slang så det inte kan gå in luft mellan slang och koppling, Då du har så kall KB så finns det även en risk att det fryser i kopplingarna i VP , klämringarna spricker. Passa på nu att lossa klämringarna och fyll upp med massor med Locherpasta eller Unipack så det pöser över när den dras till igen, förhindrar bra mot kondens i kopplingen.
 