Varför måste vi fylla på expansionskärlet hela tiden i bergvärmepumpen?
Hej vi har en Thermia bergvärmepump som fungerar men Den drar hela tiden vätska så vi måste fylla på i expansionskärlet.
Inget läckage invändigt ,vi har bytt cirkulationspump men ingen skillnad. Sen luftat systemet och det blev lite bättre . Vi fyller på mer vätska den kalla årstiden.Vi får fylla på ca 1 l varje vecka I expansionskärlet men bergvärmepumpen verkar fungera
Men något fel är det.
Är det någon som haft samma problem?
Inget läckage invändigt ,vi har bytt cirkulationspump men ingen skillnad. Sen luftat systemet och det blev lite bättre . Vi fyller på mer vätska den kalla årstiden.Vi får fylla på ca 1 l varje vecka I expansionskärlet men bergvärmepumpen verkar fungera
Men något fel är det.
Är det någon som haft samma problem?
Hej
Ja vi hade "samma problem". Det som var fel i vår Nibe från 2004 var att godset i muttrar var för klent och sprack efter tag så vi fyllde på och fyllde på tills vi anlitade ett installationsföretag som visste om felet hos Nibe och vi trodde inte heller att vi hade läcka inne i vårt pannrum då pumpen "förångade" allt läckage som alltså inte syntes inne på golv eller så. Men de bytte ett s.k. slangpaket (tror priset var ca 3 tkr för själva slangpaketet och sedan ungefär lika mycket i rep.kostnad men sedan dess har jag inte fyllt på någon gång och det är ca fem år sedan rep.gjordes. Så ett tips kan vara att "lysa inne i pumpen bland slangar och dyl för att se om ngn del ser ut att ha sprickor.
Lycka till med jakten
/B
Ja vi hade "samma problem". Det som var fel i vår Nibe från 2004 var att godset i muttrar var för klent och sprack efter tag så vi fyllde på och fyllde på tills vi anlitade ett installationsföretag som visste om felet hos Nibe och vi trodde inte heller att vi hade läcka inne i vårt pannrum då pumpen "förångade" allt läckage som alltså inte syntes inne på golv eller så. Men de bytte ett s.k. slangpaket (tror priset var ca 3 tkr för själva slangpaketet och sedan ungefär lika mycket i rep.kostnad men sedan dess har jag inte fyllt på någon gång och det är ca fem år sedan rep.gjordes. Så ett tips kan vara att "lysa inne i pumpen bland slangar och dyl för att se om ngn del ser ut att ha sprickor.
Lycka till med jakten
/B
Hej o tack, vad menar du med ”förångade?” Blev det fuktigt i utrymmet eller så?
Bra, tack för vägledning..
När vi fick reparerat vår Nibe så har vi inte på en femårsperiod fyllt på en enda droppe så jag gissar på att Thermian i isåfall läckerS slurppe99 skrev:
Pumpen går fortfarande vill nog helst se att någon kan komma på nåt som kan vara en möjlig åtgärd så den går att laga. Hoppas på fler ledtrådar vill nog inte ge upp riktigt än.
Den blev ju bättre ett tag när vi luftade då bubblade det i systemet rätt mycket.
Den blev ju bättre ett tag när vi luftade då bubblade det i systemet rätt mycket.
Syntes läckaget? Det är torrt på golvet under expansionskärlet . Satt säkerhetsventilen inuti pumpen?
Nej inte ett spår då all läckage förångades inne i pumpen och ingen lukt heller. Men som sagt var det läckte rejält då vi fick fylla på brine ofta så jag misstänkte att vi hade läcka nere i borrhålet men som tur var det alltså inne i själva pumpen i husetE Expansionskärl skrev:
Så kolla om du kan se några spräckta kopplingar. Det syntes inte så lätt i vår Nibe förrän reparatören tog ut de trasiga kopplingarna hos oss.
Fyllde du på luft i expansionskärlet??
Hur?
Hur?