Jag har en elpatron på 3x240V 3000 kW som är Y-kopplad på 400V 3-fas via en tvåstegs termostat. L1 är kopplad (via huvudbrytare och överhettningsskydd) direkt på elpatronen. L2 och L3 går genom en termostat som bryter i två steg beroende på temp. Dvs en väldigt ordinär och standardiserad inkoppling.

Om jag vill ansluta två indikeringslampor som ska tändas och släckas tillsammans med respektive effektsteg, hur gör jag det enklast och bäst?

En 400V lampa mellan L1 och L2 på elpatronen kommer tveklöst fungera när termostaten sluter/bryter steg 1.
Men hur kommer då den andra lampan för steg 2 (som är kopplad mellan L1 och L3) att reagera, den kommer väl bakmatas via elpatronens gemensamma "nolla" (Y-kopplingens centrum) och få en potentialskillnad mot L1? Kommer den glimma svagt när steg 1 är ansluten?

Tänker jag rätt/fel och finns det något annat sätt att koppla två lampor för önskad funktion?
 

Bästa svaret

G Gabbe1 skrev:
Jag har en elpatron på 3x240V 3000 kW som är Y-kopplad på 400V 3-fas via en tvåstegs termostat. L1 är kopplad (via huvudbrytare och överhettningsskydd) direkt på elpatronen. L2 och L3 går genom en termostat som bryter i två steg beroende på temp. Dvs en väldigt ordinär och standardiserad inkoppling.

Om jag vill ansluta två indikeringslampor som ska tändas och släckas tillsammans med respektive effektsteg, hur gör jag det enklast och bäst?

En 400V lampa mellan L1 och L2 på elpatronen kommer tveklöst fungera när termostaten sluter/bryter steg 1.
Men hur kommer då den andra lampan för steg 2 (som är kopplad mellan L1 och L3) att reagera, den kommer väl bakmatas via elpatronens gemensamma "nolla" (Y-kopplingens centrum) och få en potentialskillnad mot L1? Kommer den glimma svagt när steg 1 är ansluten?

Tänker jag rätt/fel och finns det något annat sätt att koppla två lampor för önskad funktion?
Om du väljer signallampor 230 V och lägger dem mellan respektive L2, L3 och patronens "fiktiva" nollpunkt blir det vettigt. Indikeringen när bara steg 1 ligger till får lite mindre spänning 200 V istället för 230 V men ändå tydlig.
 
  • Gilla
Gabbe1 och 1 till
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Om du väljer signallampor 230 V och lägger dem mellan respektive L2, L3 och patronens "fiktiva" nollpunkt blir det vettigt. Indikeringen när bara steg 1 ligger till får lite mindre spänning 200 V istället för 230 V men ändå tydlig.
Tack för svar!
Jag funderade själv på den lösningen men mina kunskaper kring flytande nolla och tvåfas är begränsade.
Att det funkar klockrent på andra effektsteget förstår jag ,när den flytande nollan är mycket nära verklig nolla.
Men i första effektsteget var jag osäker på vilken spänning man kan räkna med mellan L2 och flytande nolla. Men det är alltså runt 200V potentialskillnad då alltså.
 
Ja då får du ren spänningsdelning på 400 V som matar de två elementen. Skillnaden över dem kommer bara ur tillverkningstoleranser och slitage för vardera.
 
  • Gilla
El-Löken66 och 1 till
  • Laddar…
Jag har nu kopplat 240V indikeringslampor enligt förslaget från GK100 och det funkar perfekt.
 