Bor i en villa byggd 2009 och skall byta ut min glashäll spis.
Min nuvarande häll är Bosch och är på 7000W 220-240V.
Den har fungerat kanon men vi vill förnya oss med en induktionshäll nu .
Den jag köpt en en Whirpool på 7200W och 230-400V.
https://www.gransbygden.se/acm829ne-acm829ne?ref=prisjakt
Mitt säkringsschema här hemma säger följande
https://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=31847&image=2846643
Här är en bild ur instruktionsboken till nya hällen. Misstänker det är den inringade jag ska gå efter? Där står äver 230V 3ggr.
https://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=31847&image=2846664
Kommer det att fungera med nya hällen?
Förstår inte riktigt varför det står spisuttag 3ggr och 16A varje gång. Jag har ju bara ett spisuttag och en spis....
Min nuvarande häll är Bosch och är på 7000W 220-240V.
Den har fungerat kanon men vi vill förnya oss med en induktionshäll nu .
Den jag köpt en en Whirpool på 7200W och 230-400V.
https://www.gransbygden.se/acm829ne-acm829ne?ref=prisjakt
Mitt säkringsschema här hemma säger följande
https://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=31847&image=2846643
Här är en bild ur instruktionsboken till nya hällen. Misstänker det är den inringade jag ska gå efter? Där står äver 230V 3ggr.
https://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=31847&image=2846664
Kommer det att fungera med nya hällen?
Förstår inte riktigt varför det står spisuttag 3ggr och 16A varje gång. Jag har ju bara ett spisuttag och en spis....
Redigerat:
Ja det är det du ringat in som du ska koppla efter eftersom du har trefasgrupp med nolla till spisuttaget.
Att det står ”Spis, 16A, 2,5” på tre rader på gruppschemat är för att visa att det är en trefasgrupp som består av tre faser.
Man skriver så eller så skriver man 3-fasgrupp.
En rad på gruppschemat motsvarar en DIN-plats i gruppcentralen.
Jordfelsbrytaren tar fyra platser, därav fyra rader.
Ta gärna och sök fram ”Spisbibeln” och ”Det svenska elnätet”, bägge ”artiklarna” har Bo Siltberg skrivit, dessa är väldigt läsvärda, han förklarar på ett ganska lättbegripligt sätt även för okunniga.
Att det står ”Spis, 16A, 2,5” på tre rader på gruppschemat är för att visa att det är en trefasgrupp som består av tre faser.
Man skriver så eller så skriver man 3-fasgrupp.
En rad på gruppschemat motsvarar en DIN-plats i gruppcentralen.
Jordfelsbrytaren tar fyra platser, därav fyra rader.
Ta gärna och sök fram ”Spisbibeln” och ”Det svenska elnätet”, bägge ”artiklarna” har Bo Siltberg skrivit, dessa är väldigt läsvärda, han förklarar på ett ganska lättbegripligt sätt även för okunniga.
stort tack för infonDemmpa skrev:Ja det är det du ringat in som du ska koppla efter eftersom du har trefasgrupp med nolla till spisuttaget.
Att det står ”Spis, 16A, 2,5” på tre rader på gruppschemat är för att visa att det är en trefasgrupp som består av tre faser.
Man skriver så eller så skriver man 3-fasgrupp.
En rad på gruppschemat motsvarar en DIN-plats i gruppcentralen.
Jordfelsbrytaren tar fyra platser, därav fyra rader.
Ta gärna och sök fram ”Spisbibeln” och ”Det svenska elnätet”, bägge ”artiklarna” har Bo Siltberg skrivit, dessa är väldigt läsvärda, han förklarar på ett ganska lättbegripligt sätt även för okunniga.
Ja, nollan är viktig för nya spisen men även för den befintliga.
Den befintliga är märkt 220-240, och den fungerar, samt huset är relativt nytt (2009), därav så antog jag att nollan redan finns, men det är aldrig fel att dubbelkolla/trippelkolla.
Den befintliga är märkt 220-240, och den fungerar, samt huset är relativt nytt (2009), därav så antog jag att nollan redan finns, men det är aldrig fel att dubbelkolla/trippelkolla.