Hej. Har en luft/vattenpanna Nibe VMM 320 som jag får felkod 425 vilket innebär ”Säkerhetsing inverter sluten. Orsak: Högtrycks- eller lågtryckspressostat utlöst

Har luftat systemet (Innerdel,utedel och elementen). Har även rengjort kulventilfilter mellan innerdel och utedel som var helt igenkleggat.

Vad kan man mer göra? Får köra på elpatron just nu.

Tacksam för svar!
Mvh
 
  • Nibe VMM 320 luft/vattenpanna i ett pannrum med rörkopplingar och styrenhet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild av en hand som håller ett igentäppt kulventilfilter från en Nibe VMM 320 luft/vattenpanna.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild av en persons hand hållandes ett igenkloggat kulventilfilter relaterat till en luft/vattenpanna.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
vilken utedel har du ?
 
Någon av pressostaterna har löst i utedelen, förmodligen lågrtryckspressostaten, säkert problem med expansionsventilen.
 
  • Gilla
Jeppeved
  • Laddar…
F2120, 12 heter utedelen.

okej får man ta ut en kyltekniker som tittar på pumpen då?
 
Ger den fortfarande larm om HT/LT, tydligen får du bara ett larm ( summa ) för dessa och då går det inte att säkerställa vad som löser utan att en kylgubbe kopplar in ett manometerställ. Sen med så mycket skit i filtret, så blir flödet för litet och VP kommer att lösa på HT, VP blir inte av med värmen. Har du provat med att öka farten på laddningspumpen.
 
  • Gilla
Jeppeved
  • Laddar…
Är det en gammal installation eller är den gjord nyligen? Kolla så att tillopp och retur är rätt kopplade mot utedelen
 
  • Gilla
Jeppeved
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Ger den fortfarande larm om HT/LT, tydligen får du bara ett larm ( summa ) för dessa och då går det inte att säkerställa vad som löser utan att en kylgubbe kopplar in ett manometerställ. Sen med så mycket skit i filtret, så blir flödet för litet och VP kommer att lösa på HT, VP blir inte av med värmen. Har du provat med att öka farten på laddningspumpen.
//Okej, det kommer eventuellt en kyltekniker idag och kikar på den. Har inte ökat på laddningspumpen, gör man det i menyn eller något vred på pumpen?
 
L lordi skrev:
Är det en gammal installation eller är den gjord nyligen? Kolla så att tillopp och retur är rätt kopplade mot utedelen
//Den är installerad sommaren 2016. Det har gjorts en del renoveringar gällande rörmokeriet i huset det senaste året så kanske har kommit smuts i systemet och satt sig nånstans i filter mm som behöver en rengöring men hittar bara filter mellan utedel och innedel precis efter pannan.
 
på bergvärmepumparna med inverter får du larm hög eller lågtryck, då båda går i serie över invertern, misstänker att det är samma här.
 
Hej. Nu är problemet löst, det var invertern som lämnat in. Troligen pga för låg spänning fram till huset vilket är åtgärdat nu.

Mvh Jesper
 