Hej
När värmepumpen installerades här i fjälllägenheten så snålade man in på att inte dra fram för strömtransformatorerna för lastvakten till elskåpet.
Däremot så har jag de liggandes här och tänkte se om ni kan hjälpa mig med bästa lösning.
Jag ser två alternativ för kabeldragningen:
1)
I samma 20mm slang som matningen till värmepumpen och då direkt in i elcentralen.
2)
I 16mm slangen som går till innetempgivaren bredvid elcentralen och sedan borra hål i sidan på kopplingsdosan och elcentralen och tråckla kabel sista biten bakom panelen frihängande.
Tog lite bilder så ni kan bedöma läget och jag vet inte vilket av ovan som är bäst/tillåtet.
Samt vilken kabel bör jag välja - borde väll vara en 4x0.75mm kabel?
När värmepumpen installerades här i fjälllägenheten så snålade man in på att inte dra fram för strömtransformatorerna för lastvakten till elskåpet.
Däremot så har jag de liggandes här och tänkte se om ni kan hjälpa mig med bästa lösning.
Jag ser två alternativ för kabeldragningen:
1)
I samma 20mm slang som matningen till värmepumpen och då direkt in i elcentralen.
2)
I 16mm slangen som går till innetempgivaren bredvid elcentralen och sedan borra hål i sidan på kopplingsdosan och elcentralen och tråckla kabel sista biten bakom panelen frihängande.
Tog lite bilder så ni kan bedöma läget och jag vet inte vilket av ovan som är bäst/tillåtet.
Samt vilken kabel bör jag välja - borde väll vara en 4x0.75mm kabel?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det verkar finnas mest plats i 16-slangen till givaren.
En sak man kan behöva titta på är vilken isolation som krävs. Enklast är att välja en tunn kabel klassad för minst 230 V tex
https://www.elfa.se/sv/flerkaernig-...100m-gra-kabeltronik-410402505-100/p/30139000
https://www.elfa.se/sv/flerkaernig-...25mm-100m-gra-ceam-li-yy-5x0-25-mm/p/30094576
En sak man kan behöva titta på är vilken isolation som krävs. Enklast är att välja en tunn kabel klassad för minst 230 V tex
https://www.elfa.se/sv/flerkaernig-...100m-gra-kabeltronik-410402505-100/p/30139000
https://www.elfa.se/sv/flerkaernig-...25mm-100m-gra-ceam-li-yy-5x0-25-mm/p/30094576
Håller med om mest plats i 16 slangen.Bo.Siltberg skrev:
Frågan blir då om jag skall byta den givarkabel som går där nu (fyrledare till innegivare och utegivare).
Bör inte även de vara klassade för minst 230V om jag samförlägger kabeln för effektvakt-kopplingen?
andra fråga: Räcker verkligen 0.25mm2 ledare? Sitter 0.75mm2 på strömtransformatorerna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Jag kan ju inte säga hur du ska göra i just ditt fall utan att veta vad anvisningarna säger för dina produkter.
Jag vet inte om en LiYY klassad för 230 V kan räknas som dubbel isolering, men det kanske är tillräckligt bra. Det beror i sin tur på vad som är berörbart, dvs risken för elchock.
Strömtrafo ger en spänning som mäts av effektvakten. Jag tror inte att ingångimpedansen är sådan att arean har någon större betydelse.
Jag vet inte om en LiYY klassad för 230 V kan räknas som dubbel isolering, men det kanske är tillräckligt bra. Det beror i sin tur på vad som är berörbart, dvs risken för elchock.
Strömtrafo ger en spänning som mäts av effektvakten. Jag tror inte att ingångimpedansen är sådan att arean har någon större betydelse.
Nibe föreskriver minst 0,5 mm2 ledare till strömtrafosarna. Jag brukar försöka göra sammankopplingen av trafosarna i en kapsling vid sidan om centralen. Men det ser ju ut som att man skulle kunna få plats att göra det på ett säkert sätt i nederkanten under gruppsäkringarna.
I en gammal fullproppad diazed-central känns det mer tveksamt.
I en gammal fullproppad diazed-central känns det mer tveksamt.
Liknande trådar
-
Nibe F110 till och från slag kompressor fråga.
Värmepumpar -
Nibe F110 - Frånluft genom yttervägg
Vatten & Avlopp -
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
NIBE F750 8 år gammal med trasig tank
Värmepumpar -
Varför får jag varmt sedan kallt vatten? Nibe Eminent
Vatten & Avlopp