Moment för koppling av PEM / PRK ?
Hej!
Korta varianten, krävs det ett visst moment (Nm) för att koppla ihop en Ø25MM/R20 PEM-koppling eller är det bara att dra så att det känns stumt och sen testa att det är tätt?
Längre variant:
Vi flyttade in i nytt hus och bygger garaget själva i leca (byggaren gjöt grunden till garaget och drog ø25mm PEM-slang mellan tvättstugan och garageplattan).
Nu har vi kommit till punkten inkoppling av vattenutkastare på garaget.
Vi tog en sväng till närmaste byggvaruhus och kom hem med:
FM Mattsson vattenutkastare (kräver ø15mm inkoppling) https://www.bauhaus.se/vattenutkastare-fm-mattsson-4293-0400
Flexslang R15xR20 https://www.bauhaus.se/anslutningsslang-r15xr20-50cm
PEM-koppling https://www.bauhaus.se/prk-rak-koppl-pelxutv-25xr20
Krävs det ett visst moment för att koppla ihop dessa?
PEM-kopplingen kommer vara ca 25cm inne i väggen som jag bilat upp och förberett för inspektionslucka 20x30cm som jag senare fyller med lös isolering. Just nu kommer jag åt kopplingen från utsidan (garaget ska isoleras utvändigt till våren med 10cm cellplast och putsas) så villl försöka säkerställa att det blir tätt nu så att man inte måste greja inifrån genom inspektionsluckan.
Tack på förhand!
Korta varianten, krävs det ett visst moment (Nm) för att koppla ihop en Ø25MM/R20 PEM-koppling eller är det bara att dra så att det känns stumt och sen testa att det är tätt?
Längre variant:
Vi flyttade in i nytt hus och bygger garaget själva i leca (byggaren gjöt grunden till garaget och drog ø25mm PEM-slang mellan tvättstugan och garageplattan).
Nu har vi kommit till punkten inkoppling av vattenutkastare på garaget.
Vi tog en sväng till närmaste byggvaruhus och kom hem med:
FM Mattsson vattenutkastare (kräver ø15mm inkoppling) https://www.bauhaus.se/vattenutkastare-fm-mattsson-4293-0400
Flexslang R15xR20 https://www.bauhaus.se/anslutningsslang-r15xr20-50cm
PEM-koppling https://www.bauhaus.se/prk-rak-koppl-pelxutv-25xr20
Krävs det ett visst moment för att koppla ihop dessa?
PEM-kopplingen kommer vara ca 25cm inne i väggen som jag bilat upp och förberett för inspektionslucka 20x30cm som jag senare fyller med lös isolering. Just nu kommer jag åt kopplingen från utsidan (garaget ska isoleras utvändigt till våren med 10cm cellplast och putsas) så villl försöka säkerställa att det blir tätt nu så att man inte måste greja inifrån genom inspektionsluckan.
Tack på förhand!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Går det verkligen inte att koppla med hårda kopparrör istället för flexislang? Jag är allergisk mot dessa, men ska man prompt använda en sådan se till att den är typgodkänd för fast installation!
Som vanligt inom VVS, följ alltid monteringsanvisningen slaviskt!
Ja, det ska vara stödhylsa i PEM med PRK. (Blå Kompensationshylsa 420, PN10/12, för att vara helt korrekt)
https://www.byggahus.se/forum/threads/stoedhylsa-pem-i-prk.373643/#post-3672101
Som vanligt inom VVS, följ alltid monteringsanvisningen slaviskt!
Ja, det ska vara stödhylsa i PEM med PRK. (Blå Kompensationshylsa 420, PN10/12, för att vara helt korrekt)
https://www.byggahus.se/forum/threads/stoedhylsa-pem-i-prk.373643/#post-3672101
Redigerat: