Hejsan!

Vi har att ett nybyggt fritidshus där vi nyligen har installerat en PAX Calima fläkt i badrummet.
Huset är på 50 m2. Tilluften erhåller vi via 2 st. tilluftsventiler i fasad. Uppvärmningen av huset är via direktvärmande elelement.

Vi brukar vara där ca 1-2 ggr/veckan och under sommartid/jultid något mer. Jag har följt BBR rekommendation på 0,35 l/s m2 samt FoHM på 0,5 omsättningar/h. Vilket generera ett grundflöde på 17 l/s.

Frågan är om det grundflöde är för högt ur ett energiperspektiv för ett fritidshus ?
Bör man sänka utan att äventyra komforten ?
 
P plymen skrev:
Hejsan!

Vi har att ett nybyggt fritidshus där vi nyligen har installerat en PAX Calima fläkt i badrummet.
Huset är på 50 m2. Tilluften erhåller vi via 2 st. tilluftsventiler i fasad. Uppvärmningen av huset är via direktvärmande elelement.

Vi brukar vara där ca 1-2 ggr/veckan och under sommartid/jultid något mer. Jag har följt BBR rekommendation på 0,35 l/s m2 samt FoHM på 0,5 omsättningar/h. Vilket generera ett grundflöde på 17 l/s.

Frågan är om det grundflöde är för högt ur ett energiperspektiv för ett fritidshus ?
Bör man sänka utan att äventyra komforten ?
Är det ett tät hus? Så bör du inte sänka när ni är i huset. Varje person ger ifrån sig rätt mycket fukt m.m.
 
Förstår jag det rätt:

I ett hus som inte är lika tätt som moderna hus kan man ligga något under det rekommenderade flödet utan att äventyra komforten?
 
D Derbyboy skrev:
Förstår jag det rätt:

I ett hus som inte är lika tätt som moderna hus kan man ligga något under det rekommenderade flödet utan att äventyra komforten?
Ja det stämmer. Det är ett mer naturligt drag i ett ej tätt hus.
 
När ingen bor i huset räcker det med 0,1 lit/sek och kvm grundventilation, dvs mindre än en tredjedel.
 